Thread Content
Este tópico foi editado pela última vez por zhengmessage em 28/10/2018, às 17:56. Foi feita a substituição de um sensor de temperatura do tipo 644 no local; após a substituição, o valor exibido era sempre 110°C (sendo que a faixa de medição é de 0 a 100°C). Depois de inserir 475, ao verificar a visão geral, a temperatura mostra 27°C, o que é normal, mas o valor da corrente de saída é de 21mA. Após os testes, verificou-se que o termômetro está funcionando normalmente, assim como os canais DCS. No entanto, a saída relacionada à variação de temperatura não muda, permanecendo sempre com o valor falso de 21mA. (A variação de temperatura significa que, mesmo sem temperatura real, ainda é exibido 21mA.) Alguém sabe o que está causando isso? Vi que alguém já postou sobre isso antes, mas não houve resposta. Outros disseram que é preciso bloquear outro canal do sensor? Funciona? Vejo que o 475 realmente tem algum aviso sobre um sensor 2 dando alarme ou algo do tipo. 475 Como operar o canal de blindagem do HART? Qual menu? Obrigado!
Vocês escolheram o modelo 644, que suporta dois sensores, certo? Basta indicar o sensor 2; geralmente é esse o caso. Não seria suficiente desativar o sensor 2 no menu de configurações?
É esse mesmo que se usa: o módulo de variação de temperatura. Como faço para ativá-lo em modo de blindagem? Não consigo encontrá-lo no modelo 475
Agora, esse ainda está em 475? Tire uma foto da tela de configuration para dar uma olhada
Agora, o equipamento de controle de temperatura foi levado de volta para dentro da casa, onde está sendo ajustado. Mas como já acabou o horário de trabalho, só posso esperar até amanhã\ud83d\ude05
O que vocês escolherem pode ser para dois tubos, mas na prática, é usado apenas um ou os dois? E se o outro quebrar?
Na prática, usa-se apenas um (de um lado, para conexão)
Há um erro na configuração do tipo de sensor, não é? No caso das resistências térmicas, há problemas relacionados ao tipo de conexão; já nos termopares, o problema está no modelo. O segundo sensor é um sensor de temperatura embutido, que serve como compensação para o terminal frio quando se utiliza termopares; quando se usam resistências térmicas, ele não é necessário.
Agora também suspeito de um problema de configuração, mas vou definir o tipo de sinal, a faixa de medição e alterar o número do ponto de medição; não entendo muito bem o resto.
Em “configuration>manual setup>sensor2”, basta definir como “não usar”
Lembro que, esta tarde, ao tentar fazer isso, não havia nada em “Manual Setup”, e parece que também não existia a opção “Sensor 2” no submenu. . . Acho que não me engano; naquela época, eu estava procurando a opção para bloquear o segundo canal.
Oh, então dê uma olhada de novo. Parece que nesses 475 também não há muitos menus especialmente complexos. Há alguma captura de tela na seção de saída analógica?
Desculpe, esqueci de tirar fotos. Tirei apenas algumas imagens das interfaces que tentei modificar (para poder corrigi-las depois), mas os valores de corrente modificados não mudaram em nenhum dos casos.
Este tópico foi editado pela última vez por tiger2010 em 28/10/2018, às 22:07. É aquilo que está na terceira imagem: “Select secondary variable” (Escolher a segunda variável). Escolha a opção “Not used” (Não usar). Assim, deve funcionar. As duas primeiras são apenas as configurações de exibição dos títulos numéricos no local
Lembro que tentei corrigir, mas parece que não adiantou. . . Amanhã podemos tentar de novo. Se não der certo, tire fotos de cada tela\ud83d\ude02. Obrigado! Obrigado pelo esforço
Nesta terceira imagem, o menu parece estar em “variable map” (variáveis de layout). Se for realmente em “variable map” (variáveis de layout), então não vai funcionar. Nunca trabalhei com transmissores de 644 canais, mas, com base em transmissores de outras marcas com dois canais, percebo que configurações incorretas dos parâmetros podem fazer com que eles não funcionem
Eu também me lembro de que isso realmente faz parte do layout das variáveis. Bem, amanhã, quando tiver tempo, vou organizar uma estrutura de menu para mostrar a você. Obrigado! Não quero atrapalhar seu descanso por enquanto. Obrigado!
1. Bobo. 2. Que bobo! 3. Tão bobo que amanhã nem vai saber como urinar… Eu vim aqui esta manhã, sem nada para fazer, só para ver as coisas interessantes daqui.
Então, poderia me dar algumas orientações? \ud83d\ude00