Medidor de nível com duas flanges para tanques a vácuo

2018-10-29View Original

Thread Content

Todos sabem que a medição feita pelo medidor de nível de duas flanges não é afetada pela posição de instalação. Mas, no que diz respeito à medição de recipientes em um ambiente de vácuo, será que todos os fabricantes consideram melhor instalá-los abaixo da flange inferior? Afinal, como está instalado embaixo, a pressão exercida sobre a flange inferior é reduzida. Agora, estamos enfrentando esse problema aqui, pois, devido às restrições das condições de processo, o painel só pode ser instalado no meio. Assim que a pressão do vácuo aumenta, o medidor para de funcionar; basta baixar o indicador para resolver o problema. Gostaria de saber se, nos projetos de todos, os tanques de vácuo com medição por dupla flange são sempre colocados abaixo da flange inferior. Existe algum modelo de duas flanges de padrão mais elevado, adequado para instalar o mostrador no meio ou na flange superior, sem que a posição de instalação do mostrador seja afetada?
Reply #22018-10-29
"Assim que o nível de vácuo aumenta, o medidor para de funcionar. No caso desse tipo de medidor de diferença de pressão que você está usando, não importa se há ou não um capilar, nem onde esteja localizado o mostrador; se o nível de vácuo for suficientemente alto, o medidor certamente deixará de funcionar. O fracasso é a verdade. Se não falhar, isso é um milagre. :lol
Reply #32018-10-29
Existe um tipo de instrumento chamado transmissão eletrônica à distância. Em substituição aos capilares, são utilizados dois transmissores separados, um em cada flange, superior e inferior. Conexão do cabo intermediário. Isso pode resolver perfeitamente o seu problema?
Reply #42018-10-30
Existem capilares; o vácuo geralmente começa a falhar quando atinge valores acima de 95. A distância entre as flanges varia de 2 a 3 metros. O indicador é normalmente instalado a cerca de 2 metros acima da flange inferior. A legenda fica normal abaixo da flange inferior
Reply #52018-10-30
Na minha empresa anterior, utilizávamos vasos de medição de vácuo eletrônicos de dupla flange da E+H. Esses dispositivos não eram afetados pela altura de instalação, e seu desempenho era satisfatório. Já nesta empresa, utilizam-se dispositivos com capilares
Reply #62018-10-30
Os cabeçalhos, acima e abaixo da flange, não afetam a medição; independentemente da posição, é necessário realizar um deslocamento em relação ao espaço vazio. Para medir o vácuo, é necessário usar um manômetro de vácuo; caso contrário, a pressão negativa não poderá ser exibida
Reply #72018-10-30
A migração já foi feita. Quando está acima de 88, não há problema, mas acima de 95, já não funciona mais
Reply #82018-10-30
Isso é difícil de explicar. Se a migração for realizada, o impacto da diferença de nível é ignorado. Qual é a temperatura do meio?
Reply #92018-10-30
Já começa a falhar em temperatura ambiente. Ainda nem foi inserido o material; basta criar o vácuo para que ele pare de funcionar
Reply #102018-10-30
Isso pode ser o efeito da deformação da membrana sob pressão negativa
Reply #112018-10-30
Este tópico foi editado pela última vez por 1111111 em 30/10/2018, às 12:49 ..........
Reply #122018-10-30
"“Quem é jovem deve ler muito.” Mas, quanto às pessoas que escrevem livros, elas também não sabem de tudo, não é mesmo? Em um vácuo, o valor medido pelo manômetro não segue uma relação funcional simples com a pressão aplicada; o valor medido é fortemente afetado pelo nível de vácuo. Será que existe algum livro didático que explique isso para vocês? Será que alguém já explicou por quê? :lol :lol Aviso amigável: A imagem foi postada por Haiyou; as palavras na imagem foram adicionadas por mim. . . Irmão, escrevo posts para esclarecer esse assunto; já se passaram pelo menos 15 anos desde então. . . Irmão, 18 anos atrás eu pesquisei e desenvolvi medidores de densidade a vácuo. Realizei muitos testes, e consegui entender completamente as características de funcionamento dos medidores de diferença de pressão em condições de vácuo. Também entendi quais são as falhas e deficiências desses medidores produzidos pelos estrangeiros.
Reply #132018-10-30
A imagem que você enviou deve mostrar como o nível do líquido é afetado pelo grau de vácuo após algum tempo de funcionamento. Aqui, ainda não há produção, então o grau de vácuo é baixo e o nível do líquido permanece em 0. Quando o grau de vácuo aumenta, o nível do líquido sobe imediatamente para entre 60 e 80. Cada medidor apresenta uma pequena diferença. Estou pensando em conectar diretamente os dois manômetros de vácuo para medir o nível de vácuo na parte superior e inferior, e depois fazer os cálculos no DCS. Mas assim seria preciso conectar um fio adicional. No entanto, o chefe já comprou os manômetros, então fazer essa alteração também seria algo complicado. Eu também fico irritado com o uso de flanges duplos nos tanques a vácuo; a durabilidade da membrana é baixa, e o tanque também não é adequado para a instalação de esferas flutuantes. Para mudar a sensação, basta usar 2 manômetros de pressão absoluta no algoritmo
Reply #142018-10-30
O fenômeno que você descreve, o que está escrito nas minhas imagens e o que é descrito pelas curvas registradas nas imagens, todos significam a mesma coisa: as mudanças na pressão de vácuo afetam profundamente os valores medidos da diferença de pressão! . .
Reply #152018-10-30
Dessa forma, o valor da diferença de pressão não consegue refletir com precisão a intensidade da pressão da coluna de líquido. Portanto, também é impossível calcular corretamente o nível do líquido com base nesse valor.
Reply #162018-10-31
Deve ser possível fazer o cálculo da diferença de pressão usando dois manômetros separados para medir o vácuo, afinal, o erro na medição do vácuo não é muito grande
Reply #172018-10-31
O sistema de dupla pressão oferece melhores resultados, mas não é adequado para este caso usar flanges duplas. Já que é possível instalar flanges duplas, com certeza também é possível utilizar medidores de nível do tipo esfera flutuante, medidores de nível magnetoestriccionais ou medidores de nível por radiofrequência
Reply #182018-10-31
Autor do tópico, nós também tivemos esse problema. Depois de colocá-lo abaixo da flange inferior, passou a funcionar. Além disso, é possível especificar o vácuo na escolha do modelo.
Reply #192018-11-01
Sim, agora estão começando a alterar a parte de baixo. . .
Reply #202018-11-01
Na verdade, a raiz do problema não tem nada a ver com a posição de instalação da cabeçalho. Ao se usar um método de medição de vácuo por meio de flanges capilares, sempre haverá problemas, desde que o nível de vácuo atinja um certo valor. Você coloca o relógio no chão apenas para que a gravidade compense parte da pressão negativa. Se o nível de vácuo aumentar ainda mais, problemas continuarão a ocorrer. É melhor usar medição por tubo de pressão, e não por membrana com flange.
Reply #212018-11-05
É possível testar por um dia se o nível de vácuo atinge a potência máxima do aparelho de vácuo; os tubos de condução de pressão ainda não foram utilizados. Nosso material tende a se aglomerar, e não sabemos se isso pode acontecer nos tubos de condução de pressão. Se isso ocorrer, os tubos ficarão praticamente inúteis após a aglomeração do material

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.