Este tópico foi editado pela última vez por Pedra_HOTO em 30/10/2018, às 16:56. O modelo do cabo é composto por oito partes: primeiro, o código de uso – se for um cabo de energia, é indicado como tal; K indica cabo de controle, e P indica cabo de sinalização; II. Código de isolamento – Z: papel impregnado em óleo; X: borracha; V: polietileno clorado; YJ: polietileno reticulado.
III. Código do material do condutor – Não especificado para cobre; L para alumínio ; IV. Código da camada de proteção interna – Q: revestimento de chumbo; L: revestimento de alumínio; H: revestimento de borracha; V: revestimento de polietileno clorado. V. Códigos derivados – D: sem vazamento; P: isolamento seco ; VI. Código da camada de proteção externa VII. Código de produtos especiais – TH: zona tropical úmida; TA: zona tropical seca ; VIII. Tensão nominal – em unidades de KV. Existem os seguintes tipos de cabos para instrumentos:
1. SYWV (Y), SYKV: Cabos dedicados à televisão a cabo e à rede de banda larga. Estrutura: cabo coaxial, composto por um fio de cobre redondo sem oxigênio + polietileno expandido como isolante + liga de estanho e alumínio + polivinil clorido como revestimento.
2. Cabos de controle de sinais (RVV com revestimento, RVVP com blindagem): São adequados para sistemas de comunicação entre edifícios, alarmes antirroubo, sistemas de combate a incêndio, leitura automática de medidores, etc.
3. RVVP: Cabo flexível com núcleo de cobre e isolamento e revestimento de polivinil clorido. Tensão: 300V/300V. Número de condutores: 2 a 24. Uso: instrumentos, equipamentos de controle, sistemas de monitoramento.
4. KVVP: Cabo com revestimento de polivinil clorido e blindagem trançada. Uso: transmissão de sinais, controle e medição em equipamentos elétricos e instrumentos.
5. RVV (227IEC52/53): Cabo flexível com isolamento de polivinil clorido. Uso: eletrodomésticos, ferramentas elétricas pequenas, instrumentos e iluminação.
6. Cabo com isolamento de polivinil clorido RV.
7. RVS, RVB: Cabos adequados para conexões em eletrodomésticos, ferramentas elétricas pequenas, instrumentos e iluminação.
8. BV, BVR: Cabos com isolamento de polivinil clorido. Uso: instalações fixas em equipamentos elétricos e iluminação.
9. KVV: Cabo de controle com isolamento de polivinil clorido. Uso: transmissão de sinais, controle e medição em equipamentos elétricos e instrumentos.
Diferenças entre RVV e KVV, RVVP e KVVP: RVV e RVVP são feitos de fios finos de cobre entrelaçados, ou seja, são cabos flexíveis. Nos tipos KVV e KVVP, os fios utilizados são fios rígidos compostos por um único fio de cobre grosso, ou seja, fios do tipo BV. Diferença entre AVVR e RVVP: São a mesma coisa; apenas o nome varia dependendo da seção transversal interna – se for menor que 0,75 mm², é chamado de AVVR; se for igual ou maior que 0,75 mm², é chamado de RVVP. Diferença entre SYV e SYWV: O SYV é um cabo de transmissão de vídeo, com isolamento feito de polietileno. SYWV é uma linha de transmissão de radiofrequência, com isolamento em espuma física. Usado para televisão a cabo. Diferença entre RVS e RVV de 2 condutores: O RVS é formado pela trança de fios RV duplos, sem revestimento externo, e é utilizado para conexões de transmissão. Fio RVV2 em formato de cabo simples, com revestimento externo, utilizado para alimentação elétrica, sinais de controle, entre outros. Conexão R feita por cabo flexível (fio), com estrutura flexível. V – Polivinil clorido isolante. V – Isolação de polivinil clorido. V – Revestimento de polivinil clorido. B – Tipo plano (achatado). S – Tipo par trançado. A – Revestido com estanho ou prata. F – Resistente a altas temperaturas; P – Blindagem trançada. P2 – Blindagem com fita de cobre; P22 – Blindagem com fita de aço. Y – Modelo pré-fabricado; geralmente é omitido, ou então há um revestimento de poliolefino. FD – Código da categoria do produto, referindo-se a cabos ramificados. Os padrões do Ministério da Construção que serão estabelecidos são indicados por FZ. Na verdade, sua função é a mesma. YJ – Isolamento em polietileno reticulado; V – Isolamento ou revestimento em polivinil clorado; ZR – Tipo retardante de chama; NH – Tipo resistente ao fogo; WDZ – Tipo retardante de chama, sem halogênios e com baixa emissão de fumaça; WDN – Tipo resistente ao fogo, sem halogênios e com baixa emissão de fumaça. Tipo, Nome, Área de aplicação: YJV – Cabo elétrico com núcleo de cobre, isolamento em polietileno e revestimento em polietileno. Pode ser utilizado em ambientes internos, túneis e tubulações. O cabo não deve ser submetido a pressões ou forças mecânicas. Cabo de energia YJV22, com núcleo de cobre, isolamento de polietileno e revestimento de polietileno reforçado com fita de aço. Pode ser instalado em ambientes internos, em túneis ou enterrado diretamente no solo. O cabo é capaz de suportar pressões e outras forças externas. VV32 – Cabo elétrico com isolamento de polivinil clorido, revestimento externo também de polivinil clorido e blindagem feita de fios finos de aço. Pode ser instalado em ambientes internos e em minas; o cabo é capaz de suportar forças consideráveis. VV42 – Cabo elétrico com isolamento de polivinil clorido, revestimento externo também de polivinil clorido e blindagem de arame grosso. Pode ser instalado em ambientes internos e em minas; o cabo é capaz de suportar uma certa força axial. Cabo elétrico ignífugo com isolamento e revestimento de PVC ZR-VV: utilizado em ambientes internos, túneis e tubulações. O cabo não consegue suportar pressões ou forças mecânicas. Cabo elétrico ignífugo com isolamento de PVC ZR-VV22, revestimento de PVC e blindagem de fita de aço; pode ser instalado em ambientes internos, túneis e enterrado diretamente no solo. O cabo é capaz de suportar pressões e outras forças externas. Cabo elétrico ignífugo com isolamento de PVC ZR-VV32, revestido com fio de aço fino e proteção externa também de PVC. Pode ser instalado em ambientes internos e em minas; o cabo é capaz de suportar uma tensão considerável. Cabo elétrico ignífugo com isolamento de PVC ZR-VV42, revestimento externo de PVC e blindagem de arame grosso; pode ser instalado em ambientes internos e em minas. O cabo é capaz de suportar uma certa força axial.
Reply #22018-10-30
Copiado da internet, lembre-se de remover os links externos.
Reply #32018-10-30
Sim, achei que ficou bom, então coloquei aqui
Reply #42018-10-30
Principalmente, seus links externos não foram removidos; reserve um tempo para editá-los.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.