Por que é estritamente proibido conectar o mostrador digital diretamente à entrada?

2018-11-01View Original

Thread Content

Os terminais 3 e 11 são para conexão com instrumentos de tipo dois fios (4-20mA). Além disso, o terminal 11 indica que é proibido conectar diretamente à entrada do instrumento. Isso eu não entendi… Quero conectar um medidor de nível de tipo dois fios. Como devo fazer isso? Preciso de ajuda! ! (O medidor digital é da Donghui)
Reply #22018-11-01
Este tópico foi editado pela última vez por 1111111 em 1/11/2018, às 12:19. Donghui pode ser chamado de cachorro. As desculpas dadas, os diagramas de conexão desenhados… Uau, é nojento. No diagrama dos terminais, não é possível identificar o ponto de referência da fonte de 24VDC. Acho que o terminal 8 deve ser a referência de terra comum. . . Use um multímetro para fazer a medição. . . Para evitar que Donghui fique nervoso por acaso, foi instalada uma proteção física. :Lol, e se o terminal 8 for um ponto de referência comum? Nesse caso, você precisa fazer um curto-circuito entre o terminal 4 e o terminal 8, para que seja possível formar um circuito fechado de corrente. Só assim o medidor poderá exibir os valores corretamente.
Reply #32018-11-01
Eu conectei os terminais 3 e 11 diretamente nos instrumentos, e tudo está mostrando normal... A instrução de uso também não menciona quais seriam as consequências de se conectar diretamente aos terminais de entrada...
Reply #42018-11-01
"Os terminais 3 e 11 estão conectados diretamente aos instrumentos, e ambos mostram valores normais. Se tudo for exibido corretamente, use a cor branca; ignore o resto! . . Se você for curioso, pode usar um multímetro para verificar os terminais 4 e 8, para ver se eles estão conectados. Depois disso, basta pensar um pouco mais, e tudo ficará claro. :lol
Reply #52018-11-01
Neste medidor de display, os terminais 4 e 8 já estão em curto-circuito interno; caso contrário, não é possível que ele funcione corretamente. Após o curto-circuito interno, é necessário usar a fonte de alimentação de 24VDC fornecida pelo medidor para alimentar o transmissor; portanto, não se pode usar uma fonte de alimentação externa de 24V. Se o transmissor conectar acidentalmente duas fontes de alimentação, isso pode danificar o medidor. . .
Reply #62018-11-01
O chamado acesso direto rigoroso deve ser feito para evitar curtos-circuitos, por isso foi colocado um adesivo. Quer dizer que é possível conectar um resistor para aumentar a impedância de correspondência, evitar curtos-circuitos e permitir a comunicação.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.