A válvula de flutter da turbina da nossa empresa abriu completamente, de forma inexplicável, e depois de alguns segundos voltou ao seu lugar original, oscilando para lá e para cá. Inicialmente, pensamos que se tratava de um problema no localizador SMC ou de mau contato nas conexões elétricas, mas no final constatamos que não havia nenhum problema. O hardware também foi verificado e não apresentou problemas. Em seguida, analisamos as saídas do programa de controle, e descobrimos que havia flutuações nessas saídas. Alguém da área já enfrentou esse problema? Peço orientação
Se for confirmado que é causado por perturbações na saída, recomenda-se adicionar um interruptor de atraso para filtrar esses valores anormais!
O conjunto de turbinas sofre flutuações causadas por surtos de turbulência. As razões para essas flutuações são as seguintes: 1. Realmente ocorrem flutuações no processo de produção; o processo não está estável; 2. Os cálculos de prevenção de turbulência causam flutuações; há problemas nos cálculos de prevenção de turbulência ou na desacoplagem. Verifique a configuração ; 3. O controlador não tem saída, mas a saída do cartão apresenta flutuações. Verifique o aterramento, como o polo negativo de 24VDC compartilhando o mesmo aterramento que o sistema exige, além de possíveis falhas ocasionais no próprio cartão. Recomenda-se, se possível, substituir o cartão e enviá-lo à fábrica para análise ; 4. Os problemas com os instrumentos locais já foram resolvidos pelo autor. Além disso, de acordo com as exigências da API670, o controle da unidade, ou seja, o controle de velocidade, o controle de desempenho e o controle anti-surrto, devem ser separados dos sistemas de intertravamento da unidade. O cálculo de prevenção de surtos não é um ponto forte da Black Horse. A Black Horse consegue fazer o sistema de intertravamento SIS, mas há cada vez menos usuários desse serviço.
Atualmente, estamos com as operações paradas. Depois que o fluxo e a pressão forem forçados a um nível constante, não haverá mais flutuações. Suspeitamos que as flutuações sejam causadas pelo sinal de fluxo, que fica em torno de 4 miliampères. Se o valor for inferior a 4 miliampères, será considerado o valor máximo por padrão. Ainda não verificamos isso; avisaremos vocês assim que terminarmos a verificação.
Quando a válvula antirritido sofre flutuações, há equipamentos como rádios sendo utilizados antes do sistema de controle. Durante o processo de produção, constatamos que os rádios causam grande interferência nos sinais, o que acaba provocando flutuações nas válvulas de regulação da turbina a vapor.
Já verificamos isso especificamente; não existe esse problema
Abaixo de 4 mA (pode ser definido como 3,8) e acima de 20 mA (pode ser definido como 20.xx), o programa considera que há um problema na linha, o que aciona o sistema de intertravamento. Mas você disse que, já que a válvula se moveu, ela deve ser mantida assim, não vai voltar sozinha ao seu estado original, certo? Será que, na lógica, o que realmente acontece é um reset automático e não um reset manual?
Ele não fica constantemente abaixo de quatro miliampères; em vez disso, sua valor varia ao redor de quatro miliampères