O transmissor de temperatura conectado ao Hart não consegue encontrar o dispositivo

2018-11-03View Original

Thread Content

O transmissor de temperatura E+H precisa de um novo indicador; na sala de calibração, tentou-se ajustar a faixa de medição com o Hart, mas o equipamento não foi encontrado. A fonte de alimentação de 24V está funcionando normalmente. Será que é preciso conectar uma resistência de 250 ohms? Por favor, me dê algumas orientações. Obrigado.\ud83d\ude4f
Reply #22018-11-03
Sim, é necessário adicionar uma resistência externa; se houver um medidor de verificação, fica mais fácil
Reply #32018-11-03
Sim, é necessário adicionar uma resistência (carga)
Reply #42018-11-03
Sim, é necessário adicionar uma resistência padrão ou instalar um limite de segurança de temperatura também
Reply #52018-11-05
Que tipo de fonte de alimentação você está usando? Se for uma fonte regulada, não será possível conectar com 475. Você pode usar um medidor de tensão para fornecer 24V, e então conectar com 475.
Reply #62018-11-05
Experiência de uso pessoal: com o próprio comando HART da Emerson, geralmente é possível se conectar diretamente na sala de controle, já que o sistema de controle superior já possui sua própria carga; Mas os controladores HART de fabricação nacional têm menor estabilidade, sendo necessário conectar uma resistência de 250Ω em série. Em seguida, conecte as duas extremidades do controlador manual às extremidades da resistência, ou às extremidades do instrumento, tanto faz.
Reply #72018-11-05
Irmão, no sistema de controle, é necessário instalar uma resistência. O Emerson 475 é um produto importado, e também exige a instalação de uma resistência
Reply #82018-11-28
Cara a cara, sim, não percebi onde estava o dono do tópico; era no laboratório de testes. O ajuste individual dos instrumentos deve ser feito com carga conectada. No andar de cima, falei sobre a alimentação fornecida pelo computador principal; isso é diferente da situação no laboratório.
Reply #92018-11-29
Atualmente, a maioria dos medidores inteligentes já vem com uma resistência de 250 ohms, portanto não é necessário adicionar outra.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.