O transmissor de temperatura E+H precisa de um novo indicador; na sala de calibração, tentou-se ajustar a faixa de medição com o Hart, mas o equipamento não foi encontrado. A fonte de alimentação de 24V está funcionando normalmente. Será que é preciso conectar uma resistência de 250 ohms? Por favor, me dê algumas orientações. Obrigado.\ud83d\ude4f
Sim, é necessário adicionar uma resistência externa; se houver um medidor de verificação, fica mais fácil
Sim, é necessário adicionar uma resistência (carga)
Sim, é necessário adicionar uma resistência padrão ou instalar um limite de segurança de temperatura também
Que tipo de fonte de alimentação você está usando? Se for uma fonte regulada, não será possível conectar com 475. Você pode usar um medidor de tensão para fornecer 24V, e então conectar com 475.
Experiência de uso pessoal: com o próprio comando HART da Emerson, geralmente é possível se conectar diretamente na sala de controle, já que o sistema de controle superior já possui sua própria carga; Mas os controladores HART de fabricação nacional têm menor estabilidade, sendo necessário conectar uma resistência de 250Ω em série. Em seguida, conecte as duas extremidades do controlador manual às extremidades da resistência, ou às extremidades do instrumento, tanto faz.
Irmão, no sistema de controle, é necessário instalar uma resistência. O Emerson 475 é um produto importado, e também exige a instalação de uma resistência
Cara a cara, sim, não percebi onde estava o dono do tópico; era no laboratório de testes. O ajuste individual dos instrumentos deve ser feito com carga conectada. No andar de cima, falei sobre a alimentação fornecida pelo computador principal; isso é diferente da situação no laboratório.
Atualmente, a maioria dos medidores inteligentes já vem com uma resistência de 250 ohms, portanto não é necessário adicionar outra.