HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Atrasador de subida OND no CS3000

2018-11-07View Original

Thread Content

Alguém sabe onde se configura o tempo de atraso do retardador de subida OND no CS3000? Obrigado!
Reply #22018-11-07
Na interface de ajustes, ST
Reply #32018-11-08
O problema é que não encontraram o TUING, né? O bloco LC64 é chamado de YB; nele, é feita uma referência a um OND chamado TIMER1. Ao usar YB, não é possível selecionar TUNING. Por favor, me dê algumas orientações. Obrigado!
Reply #42018-11-09
Dentro do LC64, na configuração de “Edit Detail”, existe um OFFD; o OND deve ser igual
Reply #52018-11-09
Para o ajuste do LC64, veja seu número OND e escolha ST0*; insira o número
Reply #62018-11-12
Em modo de ajuste, defina o ST** correspondente, ou abra o diagrama lógico no modo de ajuste; também é possível definir o tempo clicando duas vezes no timer.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.