Thread Content
Atrás do medidor de vazão de massa E+H, se o tubo estiver vazio, a medição não será precisa; haverá uma subestimação no valor medido. Há cerca de uma dúzia de válvulas de esfera automáticas atrás desse tubo. Não se sabe qual delas está vazando, ou se o líquido está voltando para o tanque de armazenamento. O que fazer? Se houver um tubo vazio na parte frontal do medidor de vazão, ou seja, se o gás fluir pela parte da frente e o líquido apenas pela parte de trás, será que o medidor de vazão em massa ficará impreciso?
Não entendi muito bem, mas adicionar uma pressão de contrapressão pode evitar que o tubo fique sem conteúdo
Quer dizer que não há controle, como garantir uma medição precisa? O que é pressão de retenção?
Se o nível estiver abaixo do mínimo, com certeza não será permitido. Para que seja possível obter um resultado válido, é necessário garantir que o nível esteja no mínimo necessário; a medição com um medidor de vazão em condições de nível completo é uma condição básica. A pressão de contrapressão consiste em instalar uma válvula de contrapressão; ela se abre quando a pressão excede um certo valor, o que permite reduzir a ocorrência de tubos vazios.
Primeiro, parece que você está fazendo duas perguntas
Vazamentos nas válvulas precisam ser resolvidos no local; para evitar o refluxo, pode-se instalar uma válvula de retenção. Se houver gás a montante do medidor de vazão, isso certamente causará impactos no início do processo de alimentação. Os medidores de vazão não conseguem medir corretamente quando há mistura de gás e líquido. Se o gás for removido em um curto período de tempo, o problema não é tão grave. Porém, se houver muito gás a montante, o impacto será grande. Nesse caso, é necessário resolver o problema dos canais vazios.
Desde que haja líquido no tubo da frente, isso não afeta a medição na parte de trás. No entanto, a mistura de gás e líquido pode influenciar a medição real. Portanto, é necessário garantir que o tubo esteja sempre cheio, identificar as válvulas com vazamentos e substituí-las. Não se deve permitir que haja fluxo em contramão
Colocar o medidor de vazão no ponto mais baixo pode evitar problemas com o controle aéreo
Se houver fluxo em dois estados, o medidor de vazão emitirá um alarme, com um código de alerta