Este tópico foi editado pela última vez por sxf1028102800 em 08/11/2018, às 17:51. Gostaria de saber: na tela do dispositivo, há um indicador PRD. É a minha primeira vez lidando com isso, e não entendo bem o que são o regulador principal e o regulador secundário do PRD. Por exemplo, se eu quiser controlar o nível do líquido no tanque, utilizando o controle de vazão, qual será o regulador principal e qual o regulador secundário? Será que funciona da mesma maneira que o CAS?
Manual (MAN), Automático (AUT), em cascata (CAS), modo PRD. O ajuste manual é a saída direta do valor MV. O ajuste automático controla a saída MV ao regular o valor de referência (SV). Em cascata, o valor MV é do circuito principal, enquanto o valor SV é o valor definido para o circuito secundário. O método PRD consiste em transmitir diretamente o valor de MV do circuito principal para o valor de MV do circuito secundário. :L Baidu
Todos os circuitos secundários com pontos de controle em cascata possuem o modo PRD. No modo PRD, quando ocorrem problemas no controlador ou no transmissor do circuito secundário, o MV do circuito principal pode ser enviado diretamente para o MV do circuito secundário
Modo manual (MAN: Manual), modo automático (AUT: Automation), modo em cascata (CAS: Cascade), controle primário (PRD: Primary direct). No modo manual (MAN: Manual), a saída do controlador é determinada pelo valor de saída manual ; No modo automático (AUT: Automation), a saída do controlador é determinada pelo valor calculado a partir do desvio (algoritmo PID) ; No modo em cascata (CAS: Cascade), a saída do controlador principal serve como entrada para o controlador secundário, que a utiliza em suas operações ; No modo de controle principal (PRD: Primary Direct), o controlador principal substitui o controlador auxiliar na emissão dos sinais, enviando-os diretamente ao atuador; nesse caso, o controlador auxiliar fica em estado suspenso.