Nós utilizamos medidores de vazão tipo Anubis para medir o fluxo de vapor nas turbinas. Recentemente, o fluxo de vapor aumentou sem motivo, em quase 10 toneladas a mais do que antes. Gostaria de saber se há possibilidade de o medidor estar com algum problema. Como posso verificar isso? Obrigado
Teoricamente, existe a possibilidade de falha no medidor de vazão, mas... se o vazão voltar a zero (4mA) quando o fornecimento de gás é interrompido, a faixa de medição permanece normal. Então, não conseguimos resolver os problemas na fábrica. Recomenda-se fazer uma inspeção externa. Se não houver problemas, deixe que o departamento de processamento resolva o assunto……
Foi o fluxo instantâneo que aumentou de repente, mantendo-se as condições de operação inalteradas? Se for possível, feche primeiro a válvula de base do tubo de medição para verificar se o transmissor consegue retornar ao valor zero. Se o problema não estiver no transmissor, verifique se há obstruções no tubo de medição. Se tudo estiver normal, será preciso verificar se existem obstruções nos orifícios dentro do tubo. Isso é um pouco mais complicado.
1. A quantidade real de vapor aumenta. Considerando as condições de funcionamento do compressor, isso pode ser descartado como causa do problema. Geralmente, a quantidade de vapor no compressor fica entre 20 e 30 T/H; um aumento de 10 T/H representa uma variação considerável; 2. Falha no transmissor ; Isolar, abrir a válvula de equilíbrio; se voltar ao zero, a probabilidade de falha é baixa, podendo também ser retirado para inspeção ; 3. Obstrução leve no lado de pressão negativa: verifique a direção de instalação, para garantir que o transmissor esteja instalado no ponto mais baixo do tubo. É melhor remover o transmissor e esvaziá-lo, para evitar que ele seja danificado pelo calor.
Verifique o ponto zero do transmissor. Não opere abrindo a válvula de equilíbrio. É melhor isolar os tubos, de modo que ambos os lados dos instrumentos fiquem em contato com a atmosfera
Se houver obstrução dentro do tubo, será que isso pode acontecer? Testamos tanto os tubos de pressão positiva quanto os de pressão negativa, mas não conseguimos determinar se há obstrução
Será que realmente ocorre esse tipo de obstrução parcial no lado de pressão negativa? Existem exemplos que possam servir de referência?
Primeiro, calibre o ponto zero e verifique se os tubos de medição de pressão, tanto positivos quanto negativos, estão obstruídos. Se for possível, remova-os para fazer a inspeção
Avaliar o deslocamento de zero, desativar a válvula de três vias, zerar a diferença de pressão
Verifique se há obstrução no ponto de descarte de resíduos; defina o ponto zero e teste se tudo está funcionando normalmente
Verifique se a saída de pressão está obstruída, se a ventilação está adequada e se o ponto zero do transmissor está correto