Diagnóstico de falhas no medidor de vazão Aniuoba

2018-11-09View Original

Thread Content

Nós utilizamos medidores de vazão tipo Anubis para medir o fluxo de vapor nas turbinas. Recentemente, o fluxo de vapor aumentou sem motivo, em quase 10 toneladas a mais do que antes. Gostaria de saber se há possibilidade de o medidor estar com algum problema. Como posso verificar isso? Obrigado
Reply #22018-11-09
Teoricamente, existe a possibilidade de falha no medidor de vazão, mas... se o vazão voltar a zero (4mA) quando o fornecimento de gás é interrompido, a faixa de medição permanece normal. Então, não conseguimos resolver os problemas na fábrica. Recomenda-se fazer uma inspeção externa. Se não houver problemas, deixe que o departamento de processamento resolva o assunto……
Reply #32018-11-09
Foi o fluxo instantâneo que aumentou de repente, mantendo-se as condições de operação inalteradas? Se for possível, feche primeiro a válvula de base do tubo de medição para verificar se o transmissor consegue retornar ao valor zero. Se o problema não estiver no transmissor, verifique se há obstruções no tubo de medição. Se tudo estiver normal, será preciso verificar se existem obstruções nos orifícios dentro do tubo. Isso é um pouco mais complicado.
Reply #42018-11-09
1. A quantidade real de vapor aumenta. Considerando as condições de funcionamento do compressor, isso pode ser descartado como causa do problema. Geralmente, a quantidade de vapor no compressor fica entre 20 e 30 T/H; um aumento de 10 T/H representa uma variação considerável; 2. Falha no transmissor ; Isolar, abrir a válvula de equilíbrio; se voltar ao zero, a probabilidade de falha é baixa, podendo também ser retirado para inspeção ; 3. Obstrução leve no lado de pressão negativa: verifique a direção de instalação, para garantir que o transmissor esteja instalado no ponto mais baixo do tubo. É melhor remover o transmissor e esvaziá-lo, para evitar que ele seja danificado pelo calor.
Reply #52018-11-10
Verifique o ponto zero do transmissor. Não opere abrindo a válvula de equilíbrio. É melhor isolar os tubos, de modo que ambos os lados dos instrumentos fiquem em contato com a atmosfera
Reply #62018-11-10
Se houver obstrução dentro do tubo, será que isso pode acontecer? Testamos tanto os tubos de pressão positiva quanto os de pressão negativa, mas não conseguimos determinar se há obstrução
Reply #72018-11-10
Será que realmente ocorre esse tipo de obstrução parcial no lado de pressão negativa? Existem exemplos que possam servir de referência?
Reply #82019-02-26
Primeiro, calibre o ponto zero e verifique se os tubos de medição de pressão, tanto positivos quanto negativos, estão obstruídos. Se for possível, remova-os para fazer a inspeção
Reply #92019-02-27
Avaliar o deslocamento de zero, desativar a válvula de três vias, zerar a diferença de pressão
Reply #102019-03-10
Verifique se há obstrução no ponto de descarte de resíduos; defina o ponto zero e teste se tudo está funcionando normalmente
Reply #112019-03-20
Verifique se a saída de pressão está obstruída, se a ventilação está adequada e se o ponto zero do transmissor está correto

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.