HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Controlador manual Emerson 475

2018-11-10View Original

Thread Content

Qual é a função exata do “offset” no controlador manual Emerson 475? O valor definido para ele tem alguma relação com os limites superior e inferior do instrumento?
Reply #22018-11-10
O “lever offset” é gerado automaticamente após a alteração da escala. Geralmente, basta ajustá-lo para que o instrumento funcione corretamente, não é? Isso afeta a faixa de medição? Qual é a função específica dele? Obrigado a todos, por favor, resolvam
Reply #32018-11-10
O que significa USL e LSL?
Reply #42018-11-11
Que produto é este? UR é o limite superior e inferior suportado pelo hardware, enquanto US é a faixa de medição da configuração atual. O offset é um valor de deslocamento que pode ser usado para corrigir desvios fixos
Reply #52018-11-11
Alterar a faixa de medição do 475 não é simplesmente alterar o URV e o LRV?
Reply #62018-11-11
Alterar a faixa de medição do 475 não é simplesmente alterar o URV e o LRV?
Reply #72018-11-11
Qual é o ponto de zero de calibração 3051?
Reply #82018-11-11
Nesta imagem, o dispositivo de comunicação não é o transmissor 3051; a operação de zeragem do transmissor Rosemount é “Zero” ou “Zero Trim”
Reply #92018-11-11
Todas as imagens de cada dispositivo testado pelo 475 são diferentes, não é?
Reply #102018-11-11
Isso mesmo, a interface do menu do flutuador é diferente da do transmissor. A pressão, a temperatura e o radar são todos diferentes. A Rosemount é diferente da Yokogawa. Embora ambas façam parte da Rosemount, os modelos 3051 e 3051S são diferentes dos 2051. Mesmo sendo todos do modelo 3051, as interfaces de menu são ligeiramente distintas devido às diferentes versões.
Reply #112018-11-11
Oh, obrigado. Posso adicionar você no WeChat?
Reply #122018-11-11
Você pode me dizer de qual unidade você faz parte?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.