Olá a todos. Na nova fábrica que estamos construindo, os instrumentos e o sistema elétrico não utilizam mais os tubos flexíveis à prova de explosão para conectar os instrumentos no local aos tubos galvanizados. Em vez disso, o estúdio de design optou por conexões à prova de explosão do tipo “Grain”. Entre o tubo galvanizado e os instrumentos de medição no local, fica um trecho exposto do cabo dos instrumentos. Então, tenho duas pequenas dúvidas. Primeiro: quais são as normas da Gran? Será que a inspeção do órgão de fiscalização não vai rejeitá-la? Existem normas específicas e verificáveis relacionadas a isso? Por exemplo, em qual norma diz que é permitido usar conexões à prova de explosão e que os cabos podem ficar expostos? Segundo: em termos de cabos antivazamento, existem alguma exigência especial para os cabos dos instrumentos? Por exemplo, os cabos exclusivos para o Gran. Ou será que basta usar um cabo igual ao de tubos flexíveis? Obrigado a todos por me ajudarem a procurar. Obrigado
As áreas explosivas geralmente exigem mangueiras resistentes a explosões revestidas, e os cabos devem ser de tipo reforçado com arame, a fim de evitar danos mecânicos. No manual do fabricante da Granhead, há um requisito relativo à classe de proteção contra explosões.
O Gran à prova de explosões é uma barreira destinada a equipamentos à prova de explosão e a locais perigosos. Podem ser utilizados cabos tanto blindados quanto não blindados, mas há diferenças; isso deve ser esclarecido no momento da compra. Nos primeiros tempos, eram utilizados apenas tubos flexíveis à prova de explosão e tubos de aço galvanizado; isso era considerado não conforme, já que não havia conexões de vedação à prova de explosão (conhecidas popularmente como “conexões em forma de chifre”). Atualmente, sua fábrica já consegue atingir o efeito de proteção contra explosões apenas usando conexões à prova de explosão; não é necessário adicionar tubos flexíveis também à prova de explosão.
Obrigado pela sua resposta. Gostaria de saber se existem alguma especificação técnica ou algo do tipo
Não dá, o conector Gran é necessário, mas ainda assim os cabos não podem ficar expostos. A razão pela qual os cabos estão expostos é, com certeza, porque os fios das conexões não se encaixam corretamente. Compre novamente as conexões correspondentes e conecte-as. Cabos expostos podem facilmente sofrer danos na sua superfície, o que faz com que eles percam sua capacidade de serem à prova de explosões. O departamento de segurança vai permitir que você passe hoje, mas amanhã também não vai permitir. Você precisa estar à frente da supervisão de segurança, e não ficar apenas corrigindo problemas o tempo todo.
Sua situação é chamada de conexão desconectada; não está claro se ela é viável em áreas explosivas. Se os padrões ou normas não estiverem disponíveis, você pode consultar sua empresa de design.
Pode ser usado em áreas explosivas, na indústria petroquímica e no setor petrolífero. Esse tipo de conexão é utilizado nesses setores. No entanto, os cabos devem ser cabos blindados, pois os cabos descobertos precisam ser protegidos contra danos mecânicos
A equipe de inspeção do departamento de segurança irá fazer a verificação, e é possível que sejam solicitadas correções. Quem faz a inspeção muda, e, portanto, as exigências também mudam. Quanto aos assuntos relacionados ao escritório de projetos, vocês também podem fazer solicitações. Muitas vezes, o escritório de projetos também mantém comunicação com os fabricantes dos materiais, mas o proprietário não pode deixar que eles decidam tudo sozinhos. É preciso levantar esses pontos diretamente durante a análise dos planos
Existem muitos tipos de conectores para cabos de aço inoxidável, fixadores de cabos de nylon, conectores de conversão metálicos e conexões à prova de explosão revestidas. É necessário escolher o tipo adequado de acordo com as necessidades reais e as condições de uso. Os padrões aplicáveis são os seguintes: Para requisitos gerais, os padrões são EN50262/UL514B. Para critérios de proteção geral, os padrões são EN60529/DIN40050/IEC60529. Para produtos à prova de explosão, os padrões são IEC60079-7:2001, GB3836.1-2000, IEC60079-0:2004, GB3836.3-2000 e IEC60079-1:2007, GB3836.2-2000. Quanto à compatibilidade eletromagnética, o padrão é IEC61000-4-1-2000
A explicação aqui é muito completa: https://mp.wei*n.qq.com/s/hADTRWUL6PtbxAeopYtr5w
Já aconteceu isso: o termômetro ficou muito perto do transmissor de temperatura no local, a distância entre os 3 tubos era pequena. Os responsáveis da fábrica simplesmente não usaram tubos e conectaram tudo com fios. Perguntei ao escritório de design; nesse caso, é necessário usar fios com revestimento à prova de explosões.
Quer dizer que, para usar conexões à prova de explosão, só se pode usar cabos blindados?
Se o instituto de design concordar, as inspeções externas não são necessariamente aceitáveis. Também, mangueiras flexíveis para enrolar. É melhor seguir o procedimento padrão, incluindo o uso de mangueiras; caso contrário, a autoridade responsável pela segurança não aprovará e será preciso fazer alterações.
Pode me enviar as instruções específicas para fazer um Cabeça de Gran no local? ? ? P: 1065137709
Não é necessário usar cabos blindados; não há normas que exijam isso. Cabos comuns também são suficientes.
O que fazer se houver partes expostas na parte inferior do tubo de passagem dos fios, no lado dos instrumentos, em conexões à prova de explosão? Para cabos não revestidos, o que acontece com o tubo e as conexões na parte inferior?