HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Como usar o Gran?

2018-11-11View Original

Thread Content

Olá a todos. Na nova fábrica que estamos construindo, os instrumentos e o sistema elétrico não utilizam mais os tubos flexíveis à prova de explosão para conectar os instrumentos no local aos tubos galvanizados. Em vez disso, o estúdio de design optou por conexões à prova de explosão do tipo “Grain”. Entre o tubo galvanizado e os instrumentos de medição no local, fica um trecho exposto do cabo dos instrumentos. Então, tenho duas pequenas dúvidas. Primeiro: quais são as normas da Gran? Será que a inspeção do órgão de fiscalização não vai rejeitá-la? Existem normas específicas e verificáveis relacionadas a isso? Por exemplo, em qual norma diz que é permitido usar conexões à prova de explosão e que os cabos podem ficar expostos? Segundo: em termos de cabos antivazamento, existem alguma exigência especial para os cabos dos instrumentos? Por exemplo, os cabos exclusivos para o Gran. Ou será que basta usar um cabo igual ao de tubos flexíveis? Obrigado a todos por me ajudarem a procurar. Obrigado
Reply #22018-11-12
As áreas explosivas geralmente exigem mangueiras resistentes a explosões revestidas, e os cabos devem ser de tipo reforçado com arame, a fim de evitar danos mecânicos. No manual do fabricante da Granhead, há um requisito relativo à classe de proteção contra explosões.
Reply #32018-11-12
O Gran à prova de explosões é uma barreira destinada a equipamentos à prova de explosão e a locais perigosos. Podem ser utilizados cabos tanto blindados quanto não blindados, mas há diferenças; isso deve ser esclarecido no momento da compra. Nos primeiros tempos, eram utilizados apenas tubos flexíveis à prova de explosão e tubos de aço galvanizado; isso era considerado não conforme, já que não havia conexões de vedação à prova de explosão (conhecidas popularmente como “conexões em forma de chifre”). Atualmente, sua fábrica já consegue atingir o efeito de proteção contra explosões apenas usando conexões à prova de explosão; não é necessário adicionar tubos flexíveis também à prova de explosão.
Reply #42018-11-15
Obrigado pela sua resposta. Gostaria de saber se existem alguma especificação técnica ou algo do tipo
Reply #52018-11-15
Não dá, o conector Gran é necessário, mas ainda assim os cabos não podem ficar expostos. A razão pela qual os cabos estão expostos é, com certeza, porque os fios das conexões não se encaixam corretamente. Compre novamente as conexões correspondentes e conecte-as. Cabos expostos podem facilmente sofrer danos na sua superfície, o que faz com que eles percam sua capacidade de serem à prova de explosões. O departamento de segurança vai permitir que você passe hoje, mas amanhã também não vai permitir. Você precisa estar à frente da supervisão de segurança, e não ficar apenas corrigindo problemas o tempo todo.
Reply #62018-11-15
Sua situação é chamada de conexão desconectada; não está claro se ela é viável em áreas explosivas. Se os padrões ou normas não estiverem disponíveis, você pode consultar sua empresa de design.
Reply #72018-12-07
Pode ser usado em áreas explosivas, na indústria petroquímica e no setor petrolífero. Esse tipo de conexão é utilizado nesses setores. No entanto, os cabos devem ser cabos blindados, pois os cabos descobertos precisam ser protegidos contra danos mecânicos
Reply #82018-12-08
A equipe de inspeção do departamento de segurança irá fazer a verificação, e é possível que sejam solicitadas correções. Quem faz a inspeção muda, e, portanto, as exigências também mudam. Quanto aos assuntos relacionados ao escritório de projetos, vocês também podem fazer solicitações. Muitas vezes, o escritório de projetos também mantém comunicação com os fabricantes dos materiais, mas o proprietário não pode deixar que eles decidam tudo sozinhos. É preciso levantar esses pontos diretamente durante a análise dos planos
Reply #92018-12-08
Existem muitos tipos de conectores para cabos de aço inoxidável, fixadores de cabos de nylon, conectores de conversão metálicos e conexões à prova de explosão revestidas. É necessário escolher o tipo adequado de acordo com as necessidades reais e as condições de uso. Os padrões aplicáveis são os seguintes: Para requisitos gerais, os padrões são EN50262/UL514B. Para critérios de proteção geral, os padrões são EN60529/DIN40050/IEC60529. Para produtos à prova de explosão, os padrões são IEC60079-7:2001, GB3836.1-2000, IEC60079-0:2004, GB3836.3-2000 e IEC60079-1:2007, GB3836.2-2000. Quanto à compatibilidade eletromagnética, o padrão é IEC61000-4-1-2000
Reply #102019-08-02
A explicação aqui é muito completa: https://mp.wei*n.qq.com/s/hADTRWUL6PtbxAeopYtr5w
Reply #112019-08-04
Já aconteceu isso: o termômetro ficou muito perto do transmissor de temperatura no local, a distância entre os 3 tubos era pequena. Os responsáveis da fábrica simplesmente não usaram tubos e conectaram tudo com fios. Perguntei ao escritório de design; nesse caso, é necessário usar fios com revestimento à prova de explosões.
Reply #122019-08-05
Quer dizer que, para usar conexões à prova de explosão, só se pode usar cabos blindados?
Reply #132019-08-05
Se o instituto de design concordar, as inspeções externas não são necessariamente aceitáveis. Também, mangueiras flexíveis para enrolar. É melhor seguir o procedimento padrão, incluindo o uso de mangueiras; caso contrário, a autoridade responsável pela segurança não aprovará e será preciso fazer alterações.
Reply #142019-08-06
Pode me enviar as instruções específicas para fazer um Cabeça de Gran no local? ? ? P: 1065137709
Reply #152019-08-06
Não é necessário usar cabos blindados; não há normas que exijam isso. Cabos comuns também são suficientes.
Reply #162019-08-06
O que fazer se houver partes expostas na parte inferior do tubo de passagem dos fios, no lado dos instrumentos, em conexões à prova de explosão? Para cabos não revestidos, o que acontece com o tubo e as conexões na parte inferior?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.