Thread Content
Gostaria de perguntar a todos: no P&ID, o medidor de pressão PG deve ser indicado como PG ou como PI? Obrigado
Pelo que entendo, PG geralmente se refere ao manômetro local, enquanto PI pode se referir à exibição local do transmissor. Espero por uma explicação oficial~
Os padrões do sistema de óleo estipulam frequentemente a abreviatura PI; na prática, PG também é muito comum
Se o PI se refere a um transmissor, não há sinal sendo enviado para o DCS ou PLC; é apenas uma exibição da pressão. Não entendo por que se usa um transmissor nesse caso.
Já viu um gráfico de PID assim?
PG é o manômetro de campo, PI é o manômetro remoto
O que você quer dizer com isso? Eu não sei o que você quer dizer. Tente explicar: um manômetro é instalado no local e exibe diretamente a pressão; um transmissor de pressão converte o sinal de pressão em um sinal padrão de 4-20mA, que é enviado ao sistema DCS; a exibição da pressão ocorre na tela do DCS.
Os projetistas devem saber quais informações precisam ser exibidas no local, e quais sinais precisam ser enviados ao DCS. Isso é determinado pelos engenheiros de processo ao criar os diagramas PID
A maioria dos escritórios de design usa PG para indicá-lo, mas alguns fabricantes utilizam PI nos seus desenhos ou nos conjuntos de documentos fornecidos.
Este tópico foi editado pela última vez por myface em 13/11/2018, às 11:23. Trata-se, basicamente, de explicar como usar o significado de PI. Na verdade, ele também é exibido no local; portanto, em algumas imagens, vemos que o PI é usado para medições no local, enquanto o PT é usado para medições à distância. Então, o ponto importante é: você está dizendo que o PI se refere àquilo que é exibido na tela do DCS, certo? Se for estabelecido que apenas o que é transmitido para a tela pode ser chamado de PI, então não haverá dúvidas.
Manômetro com transmissor de pressão PG, com PI ou PT
Ainda assim, deve-se seguir os diagramas ou legendas específicos; não há disputas em relação ao PT. Os indicadores de pressão no local incluem tanto os PI quanto os PG
PG indica o manômetro local, enquanto PI indica a pressão que pode ser exibida; tanto a exibição local quanto a exibição no painel de controle são consideradas.
Entre os fabricantes com quem já trabalhei, alguns usam PG e outros usam PI. Pessoalmente, acho que, se não houver requisitos rigorosos, ambos são aceitáveis. É possível fazer a distinção pela aparência da legenda: não há exigência estrita de que os manômetros locais devam usar PG, enquanto os de transmissão remota são indicados por PI.