2018-11-13View Original

Thread Content

Sistema JX300XP da Zhejiang University Zhongkong: criar um programa usando diagramas de blocos funcionais, para o controle em cadeia do nível do líquido nas válvulas de entrada e saída. É necessário que, quando o nível do líquido está alto, a válvula de entrada seja fechada e a válvula de saída aberta. Feche a saída quando o nível do líquido está baixo e abra a entrada. Pessoal experiente, poderiam me dizer como programar isso? Sou iniciante, espero por orientações
Reply #22018-11-13
Isso também precisa ser orientado por alguém de fora. . . . . . Cavar sulcos. . . Você sabe usar diagramas de blocos funcionais? :lol
Reply #32018-11-13
Sempre escrevi software em C; nunca usei DCS, não sei como usá-lo! Quanto a isso, a lógica de controle é bem simples: quando o nível do líquido atinge um valor limite, é acionado um sinal de alarme, que por sua vez controla dois dispositivos ao mesmo tempo. Quando o nível do líquido está baixo, o sinal de alarme é desativado. É um grande alarme de alta em um único canal. .
Reply #42018-11-13
É porque são iniciantes, não entendem muito bem. É fácil de entender, mas quando tentam escrever a lógica por conta própria, não ficam claros
Reply #52018-11-13
Tente escrever um por conta própria, está tudo bem. Faz muito tempo que não lido com sistemas 300XP; é uma tarefa simples, então é melhor tentar sozinho do que pedir ajuda aos outros. Quando você terminar isso, poderá enfrentar desafios mais complexos da próxima vez: lol
Reply #62018-11-13
Utilizando as saídas de alto nível e baixo nível do módulo de detecção por código de qualidade, são gerados dois conjuntos de bobinas; a saída DO é direcionada à bobina de excitação da válvula de comutação. Ou então, criar um módulo de comparação entre GT e LT, que, após 5 segundos de atraso lógico em ambos os grupos, envie o sinal para o ponto DO. :)
Reply #72018-11-13
É preciso controlar duas válvulas, a de entrada e a de saída. A válvula de entrada deve ser fechada quando o valor ultrapassar o limite máximo. E qual deveria ser o estado da válvula de saída? Se estiver entre o limite mínimo e o máximo, que condição é necessária para importação e exportação? Será que é melhor deixar as importações e exportações totalmente abertas? Assim, as exportações podem ser feitas abaixo do limite mínimo, enquanto as importações continuam abertas. Como isso deve ser programado? Qual módulo usar? Mais conciso
Reply #82018-11-14
Ele é apenas um vendedor de pressostatos reformados. Não entendo nada. Você está pedindo para ele desenhar? Quero matá-lo. Ele consegue desenhar imagens, então eu apago o número imediatamente.
Reply #92018-11-14
A sensação de desenhar sozinho é que a lógica é muito ruim
Reply #102018-11-14
Quando é que as válvulas de entrada e saída são fechadas? Sua lógica tem falhas
Reply #112018-11-14
As exportações têm apenas um limite mínimo, enquanto as importações têm apenas um limite máximo; em todos os outros momentos, as operações podem ser realizadas. Não sei se essa lógica funciona
Reply #122018-11-14
A seguir está um desenho feito com um software de desenho. Não tenho instalado nenhum software de controle no meu computador. Na sala de controle da fábrica, só é possível usar celulares resistentes a impactos, que não possuem função de câmera. Por isso, tive que desenhar o diagrama por conta própria. GE_SFLOAT/LE_SFLOAT (bloco de operação comparativa), AND_BOOL (bloco lógico AND), SEL_BOOL (bloco de seleção)
Reply #132018-11-14
f é o parâmetro de estado do sinal de alarme. A variável inteira a representa o valor limite superior para o alarme, enquanto b representa o valor limite inferior. d = a – b; d é chamado de margem de alarme. Quando f = 0, a condição de verificação é x ≥ a. Quando f = 1, a condição de verificação é x < b. O sinal de alarme é utilizado para acionar um interruptor de dois estados ou um relé de três posições, permitindo assim o controle do start e stop dos dois dispositivos mencionados Chega por aqui.
Reply #142018-11-14
Mostre as provas do “pressão para vender produtos reformados”! Vão ao órgão de fiscalização da qualidade, ao órgão de supervisão do mercado, à polícia… Denunciem-me! Aquela falsa garota que espalha boatos e causa problemas, 49205455… Se você conseguir apresentar alguma prova disso, eu lhe darei três “pais estrangeiros” de verdade, para que sua mãe possa desfrutar de um clímax ainda maior, de graça. Bebe, bebe, bebe! Vou deixar como prova. :lol.
Reply #152018-11-14
Eu realmente não entendo mais nada. Minhas habilidades em programar são da mesma ordem das daquele idiota 49205455, que só sabe espalhar mentiras. O código que eu escrevi foi gravado nesses pequenos chips. Foi escrito há 15 anos, e funciona perfeitamente em trens e aviões. Claro, isso pode gerar algum dinheiro para o chefe
Reply #162018-11-14
Este tópico foi editado pela última vez por 1111111 em 14/11/2018, às 16:07. O número de edições foi 49205455. Você não para de inventar acusações falsas… De que adianta isso? Tente algo diferente, por exemplo, aponte quais são os erros nos conteúdos técnicos que eu apresento, e critique-os de maneira direta. Por exemplo, mostre o código que você escreveu, os artigos que publicou, as patentes que possui, para se exibir um pouco. Vamos tentar algo novo e que exija habilidade. Espalhar boatos e acusar falsamente… 5 anos, 8 anos de espalhamento de boatos e acusações falsas. Pergunte a quem você confia, há muitas pessoas que, quando enfrentam dificuldades, me ligam ou adicionam no WeChat. Quem comprou meu relógio, 12345, seis bilhões. Hahaha, nenhum deles fugiu. :Lol, não fique com ciúmes. Não faça um esforço inútil. Gastar tanto esforço em algo tão sem importância é realmente inútil.
Reply #172018-11-15
Obrigado, o seu foi o mais preciso. Eu o citei, mas mudei o módulo de seleção para um flip-flop RS com reinicialização manual, pois se trata de uma válvula de corte e não quero que ela se reinicie automaticamente. Muito obrigado!
Reply #182018-11-15
Obrigado a todos vocês por sua ajuda tão generosa. Agradeço de coração. Se tiver mais alguma dúvida, voltarei a procurar vocês

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.