Os medidores de nível magnetoestrictivos são utilizados em grandes tanques de armazenamento de óleo. Eles emitem sinais no formato MODBUS-RTU, e a comunicação entre eles ocorre por meio de barramento. As informações sobre o nível do líquido e a temperatura são exibidas pelo sistema computacional via RS485. Podem ocorrer falhas inexplicáveis e mudanças nos endereços dos dispositivos. Após uma reinicialização, as falhas podem ser corrigidas, mas, com o tempo, novas falhas e mudanças nos parâmetros podem surgir. Mesmo após remover a sonda de temperatura, o dispositivo continua travando, mas os endereços e parâmetros não mudam aleatoriamente, e o reinício funciona normalmente. A verificação no local de cada medidor de nível individual está normal. Descrição da instalação e do cabeamento: toda a área dos tanques é composta por tanques enterrados para armazenamento de solventes químicos. A área fica perto do cais, em um terreno plano e aberto; não há motores grandes ou equipamentos de grande porte que possam causar interferências em nenhuma das áreas. No total, são 120 unidades. A alimentação elétrica dentro da área dos tanques é fornecida por um único conjunto de fios. Os sinais são divididos em 12 grupos, com 10 unidades em cada grupo; esses sinais são conectados a 3 módulos de comunicação de quatro vias. Todos os grupos de alimentação possuem módulos de isolamento, e posteriormente, todos os sinais são enviados ao sistema microcomputadorizado para exibição. Senhores deuses do mar, vocês já enfrentaram problemas semelhantes? Como os resolveram? Por favor, analisem e discutam o assunto, e compartilhem suas valiosas opiniões. Obrigado! Instrumentos de controle automático
Adendo: O nível do líquido, juntamente com a temperatura medida, está no mesmo grupo de sinais; os endereços mudam aleatoriamente e o sistema para de funcionar. Ao redefinir o endereço original, ele consegue funcionar normalmente por algum tempo, mas depois volta a ter problemas. Ao desligar todas as temperaturas no mesmo grupo, o endereço não muda de forma aleatória; apenas ocorre travamento. Ao reiniciar o dispositivo, tudo volta ao normal. Depois de algum tempo, ocorre novamente o travamento, mas ao reiniciar, tudo volta a funcionar normalmente.
No meio da noite, os porcos grunhem e os galos cantam. . Travamento, o programa executa endereços incorretos; no fim das contas, é uma questão da capacidade do equipamento de resistir a interferências – ela é péssima, o design não é bom. Quanto aos pontos de falha, será que é por causa de um software mal escrito, ou de um hardware mal montado, ou será que é uma combinação dos dois? Isso é ainda mais difícil do que consertos em nível de chip. Receio que você realmente não tenha como resolver o problema; não há maneira de diagnosticá-lo. De que marca é o relógio de quem? Quando souber, continuo a falar. Caso contrário, não vou mais falar sobre o encerramento.
É uma marca nacional ou uma marca importada?
Se for possível, pode-se fazer uma comparação usando um dispositivo que não utilize comunicação, mas sim saída de corrente elétrica. Se esse dispositivo não travar, então o problema está mesmo na comunicação. Por exemplo, se o host tentar se comunicar com o medidor de nível e não receber resposta, ele continuará enviando mensagens, fazendo com que o medidor de nível fique sobrecarregado e acabe travando.
Doze grupos com problemas ao mesmo tempo ou apenas um deles?
Marcas nacionais: em cada grupo surgem problemas, sem nenhum padrão!
Esse barramento utiliza cabos dedicados ao Modbus? A resistência de terminação é usada corretamente?
O comunicador de sinal 485 deve estar com algum problema. Já encontrei situações semelhantes no passado: havia um comunicador fornecido por um fabricante que reunia todos os sinais em um só. Depois de trocá-lo, o problema desapareceu. Também é possível que seja algum módulo 425 que esteja com defeito, mas essa possibilidade é pequena. Se for possível, recomendo separar um dos canais e testá-lo separadamente, fazendo testes alternados, para identificar qual grupo está com problema. Mas essa probabilidade é baixa; é muito provável que seja um problema no próprio comunicador. Como não conheço a configuração do hardware do seu sistema, estou apenas fazendo suposições com base na minha experiência