Thread Content
Fluxo máximo de vapor: 10 t/h. Pressão antes da válvula: 1,2 Mpa. Pressão depois da válvula: 0,4 Mpa. Densidade do vapor: 6,264 kg/m3. Índice adiabático: 1,3. Está sendo considerada a utilização de uma válvula de tipo gaiola! Ajude-me a calcular o CV e a escolher o diâmetro da válvula
Não há superaquecimento, não há abertura ou fechamento do fluxo; portanto, é impossível fazer o cálculo. Um superaquecimento de 0 corresponde a 73,25
https://bbs.hcbbs.com/thread-1578922-1-1.html Post do especialista
A pressão antes da válvula é de 1,2 Mpa (pressão manométrica). A densidade do vapor é de 6,264 kg/m3. Com base nas fórmulas da IAPWS-IF97, a temperatura correspondente é de 210°C℃; A temperatura de saturação correspondente a 1,2 Mpa (pressão absoluta) é: 191,6°C. 2. De acordo com a norma IEC 60534-2-1:2011, para gases compressíveis, sendo conhecido o fluxo de massa e a densidade, é possível calcular que Cv = 73,25. A escolha do diâmetro do orifício é DN100, com um grau de abertura de aproximadamente 80%. Se o método de superaquecimento for utilizado para fazer os cálculos, o resultado será: Cv=73,18. Os resultados dos cálculos podem sofrer pequenas diferenças devido às variações nos dígitos significativos.
De acordo com as informações do quarto andar; Por que eu calculo o CV: 72,36 ; Escolha o valor de CV como 125; a abertura normal é de 83% ; Escolha de diâmetro: 80. Conexão por flange: 150 ou 200 ; :lol:lol
O diâmetro mínimo do assento da válvula deve ser DN100. O diâmetro do corpo da válvula pode ser 100 ou 150. O valor nominal de CV é 175 (125 ou 140 também são aceitáveis, se disponíveis). Não sei qual é o valor normal de CV; acho que fica em torno de 60. Escolher um valor nominal de CV de 100 seria muito baixo.