Para tubulações com diâmetro superior a 80 mm, são utilizados termômetros de inserção. Existe algum requisito quanto à profundidade de inserção? Pode dar alguns exemplos específicos!
O que é um meio? Termopar ou resistência térmica? Para os termopares, 5-10D é mais ou menos suficiente; já para as resistências térmicas, elas podem ser colocadas no centro do tubo.
Geralmente, o ponto de medição da temperatura deve estar no centro do tubo!
HG/T 20507-2014 – Especificações para a seleção e projeto de instrumentos automatizados 4.1.2 A profundidade de imersão do elemento de medição de temperatura deve atender aos seguintes requisitos: 1 A escolha da profundidade de imersão do elemento de medição de temperatura deve ser feita de modo que o mesmo esteja localizado em uma área onde as mudanças de temperatura sejam sensíveis e representativas. 2 Quando o elemento de detecção de temperatura é instalado verticalmente em um tubo cheio de fluido, ou a 45° em relação à parede do tubo. Durante a instalação do ângulo, o comprimento da extremidade do elemento de detecção de temperatura imerso na parede interna do tubo não deve ser inferior a 50 mm, nem superior a 125 mm. 3 Ao instalar os sensores de temperatura no equipamento, a extensão da parte final desses sensores que fica imersa na parede interna do equipamento não deve ser menor que 150 mm. Ao instalá-los em canais de aquecimento, câmaras de combustão e equipamentos feitos de materiais isolantes, deve-se escolher os modelos de acordo com as necessidades reais. A SH/T 3104-2000 contém informações sobre a profundidade de inserção; não se sabe por que, na versão de 2013, restou apenas essa descrição qualitativa
Eu calculo o comprimento de inserção da seguinte maneira: diâmetro do tubo dividido por dois + espessura da parede + altura da base de instalação
Na verdade, não é tão complicado. Em termos simples, significa não instalar os tubos em locais com curvas excessivas, nem em áreas onde haja grande fluxo de fluido (evite tubos que façam curvas). Os tubos horizontais e verticais podem ser instalados de qualquer maneira, desde que a profundidade de inserção esteja no meio do tubo… Se for vapor ou líquido, tudo bem. Tente instalá-lo de acordo com a direção. Seja resistência térmica ou termopar
Nos requisitos de projeto para a seleção de instrumentos automatizados HG_T20507-2014, existem princípios estabelecidos:
Instalado no centro do trecho de tubo reto
Se a velocidade do fluxo e a erosão forem intensas, quando instalado em equipamentos ou em tubulações de grande diâmetro, a profundidade de inserção pode ser um pouco menor.