Como o título indica, é possível usar um canal para cabos de 800*1000 juntamente com um canal de enterramento direto de 800*1000? Peço que não hesitem em me dar seus conselhos
Este tópico foi editado pela última vez por myface em 16/11/2018, às 13:32. Quando os cabos são instalados juntamente com outros tubos, é necessário garantir que haja espaço suficiente entre eles. Os requisitos específicos podem ser encontrados na seção 5.x da norma GB50217.
Sim, aqueles com tubos ondulados; a distância entre eles é de 10 centímetros. Mas, por enquanto, não está claro se é para economizar custos que os 17 circuitos de cabos estão enterrados em valas subterrâneas. No entanto, será que é possível enterrar diretamente os 8 cabos restantes, após eles se dividirem em 8 ramificações em algum ponto?
Em teoria, não é permitido que haja tubulações de processo dentro do duto de cabos. No entanto, se for mantida uma distância suficiente e os cabos puderem ser enterrados diretamente, não deve haver nenhum problema.
Então, uma vez que for feita a escolha, só se pode usar canaletas de cabos daí em diante? Porque se usarem canaletas para cabos o tempo todo, ficaria muito caro. Mas usar o método de instalação direta não está de acordo com as especificações do manual, pois há 18 fios de saída, e só depois é que o número de fios diminui, um por um
Parece que se refere a dois canais para cabos: um para cabos enterrados diretamente no solo, e outro para cabos comuns. Nos primeiros, os cabos são instalados no canal comum, enquanto os poucos cabos restantes são enterrados diretamente no solo. Não sei se é um cabo de alimentação ou um cabo de sinal Parece que enterrar os cabos de alimentação diretamente no solo não é seguro.
Alguém sabe qual é a distância de segurança entre os cabos, que são instalados em tubos de aço revestidos com zinco quente e colocados em valas, e os tubos de transporte de óleo das estações de serviço, que também são instalados em valas?