Como calcular a conversão de corrente e pressão do transmissor, e também a diferença de pressão?

2018-11-18View Original

Thread Content

Preciso de ajuda: quero fórmulas simples e fáceis de entender para converter a pressão e a diferença de pressão do transmissor, bem como o fluxo, em corrente elétrica. Peço aos especialistas que me ajudem. Obrigado
Reply #22018-11-18
Hahahahaha. Isso não é ensinado, então como é possível passar pelo período de teste?
Reply #32018-11-19
Exemplo 1: Um transmissor de pressão, cujo sinal de saída é de 4-20mA, com faixa de medição de 0-25MPa. Quando a pressão de entrada no transmissor é de 16MPa, qual será a corrente de saída do transmissor? Solução: Qualquer valor de sinal do instrumento = Limite inferior do sinal + (Limite superior do sinal – Limite inferior do sinal) × … = 4 + (20 – 4) × … = 14,24 (mA). Resposta: Quando a pressão de entrada no transmissor de pressão é de 16 MPa, a corrente de saída do transmissor é de 14,24 mA.

Exemplo 2: Em um transmissor de temperatura, a temperatura está relacionada linearmente com a corrente de saída. A corrente de saída varia entre 4-20 mA, correspondendo a uma faixa de temperatura de 0-200°C. Qual é a temperatura quando a corrente de saída do transmissor é de 16 mA? Solução: De acordo com a fórmula abaixo, o valor de medição de qualquer instrumento é igual ao limite inferior de medição + (limite superior de medição – limite inferior de medição) × ^2. Portanto, o valor será 0 + (200 – 0) × ^2 = 150°C. Resposta: Quando o transmissor de temperatura emite 16mA, a temperatura é de 150°C. Exemplo 3: O sinal de entrada de um medidor de pressão é de 1-5V, com faixa de medição de -25 a 25 kPa. Qual deve ser o valor indicado pelo medidor de pressão quando a tensão de entrada é de 2V? Solução: De acordo com a fórmula, o valor de medição do instrumento é igual ao limite inferior de medição mais (limite superior de medição – limite inferior de medição) × … = -25 + × = -12,5 kPa. Resposta: Quando a tensão de entrada é de 2 V, o valor indicado para a pressão deve ser -12,5 kPa.

Exemplo 4: O intervalo de medição de um transmissor de pressão é de -1 a 5 bar, e a corrente de saída correspondente é de 0 a 10 V. Qual será a pressão quando a corrente de saída for de 6,62 V? Solução: Qualquer valor de medição do instrumento = Limite inferior de medição + (Limite superior de medição – Limite inferior de medição) × … = -1 + × = 2,971 bar. Resposta: Quando a corrente de saída é de 6,62 V, a pressão deve ser de 2,971 bar. Exemplo 5: Em um medidor de vazão pneumático, o sinal de saída do transmissor de diferença de pressão é de 20-100 kPa. A faixa correspondente é de 0-36 t/h. Qual será o sinal de saída do transmissor quando a vazão for de 18 t/h? Solução: Qualquer valor de sinal do instrumento = Limite inferior do sinal + (Limite superior do sinal – Limite inferior do sinal) × ^2 = 20 + (100 – 20) × ^2 = 40 kPa. Resposta: Quando o fluxo é de 18 t/h, o sinal de saída do transmissor é de 40 kPa
Reply #42018-11-19
Haha\ud83d\ude04, não dá para fazer nada. Só se arrepende da falta de livros quando é hora de usá-los
Reply #52018-11-19
Aprendi! Salvei, obrigado ao usuário de cima
Reply #62018-11-19
×Como entender o sinal de menor que, mestre?
Reply #72018-11-20
Você está se referindo a “X”, não é? Multiplicação, é isso. “^2” significa quadrado.
Reply #82022-04-27
Isso depende do instrumento específico; em geral, há uma conversão linear proporcional. Alguns instrumentos exigem que se faça o cálculo após abri-los

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.