Problemas de configuração do Honeywell PKS300

2018-11-20View Original

Thread Content

Recentemente, a empresa está trabalhando em um projeto de fábrica inteligente, e é necessário realizar a autorização OPC nos servidores. No entanto, após a autorização, foi detectado um vírus no sistema. Ao restaurar o arquivo de imagem do sistema anterior, constatou-se que os novos circuitos apresentavam erros durante a instalação nos controladores, como mostrado na figura:
Reply #22018-11-20
Há especialistas que já encontraram o mesmo problema? Dicas, dicas
Reply #32018-11-20
Verifique se o bloco CM_19606 está inativo; é possível que esteja em estado ativo
Reply #42018-11-22
É o OPC necessário para fazer MES? De qual empresa é o MES? Será que, após a configuração, haverá uma situação em que a utilização da CPU do servidor permanecerá em 99% o tempo todo?
Reply #52018-11-23
Sim, e há vírus. Não se sabe se a autorização da OPC é genuína
Reply #62018-11-26
Isso significa que o fabricante do MES fez um ajuste incorreto. Procure alguém da Honeywell; é fácil resolver isso entrando na conta de administrador, não é preciso fazer nada mais. Não necessariamente é um vírus, pode ser apenas um problema nas configurações do sistema.
Reply #72019-09-30
O engenheiro de sistemas veio resolver.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.