Os resistores térmicos de medição da temperatura das três bobinas do motor ABC estão gerando eletricidade indutiva! O que fazer?

2018-11-21View Original

Thread Content

Há um motor trifásico, com 1100 quilowatts de potência. As resistências térmicas utilizadas para medir a temperatura dos três enrolamentos do motor (sistema de três fios) apresentam valores extremamente altos, o que faz com que o motor pare de funcionar devido ao excesso de calor. Ao verificar o sistema, constatou-se que as camadas de blindagem das linhas de sinal não estavam conectadas. Além disso, houve uma tensão de 27 volts em corrente alternada entre as três linhas de sinal e o terra, enquanto a tensão na camada de blindagem em relação ao terra era de 17 volts em corrente alternada. Provavelmente se trata de eletricidade indutiva. Será que esse tipo de interferência pode ser a causa do problema? Há ainda três conjuntos de resistências térmicas de reserva; as medições em relação ao terra apresentam uma tensão induzida de 37 volts... Meu Deus, por favor, alguém experiente possa analisar isso, obrigado! ...O fio de blindagem pode ser conectado diretamente à carcaça do motor?
Reply #22018-11-22
Sem falar se há ou não eletricidade indutiva, meça primeiro qual é a resistência do cabo de saída da resistência térmica, no lado do gabinete. Veja se o valor está dentro dos limites normais. É claro que interferências desse tipo geralmente também não podem ser detectadas por um multímetro comum. Portanto, a camada de blindagem deve ser conectada ao terra primeiro, para garantir que a resistência de aterramento fique abaixo de 4 ohms. Se ainda não funcionar, tente adicionar uma grade de isolamento.
Reply #32018-11-22
O fio de blindagem é aterrado em um único ponto, geralmente conectado ao terra de blindagem entre os gabinetes. Se ainda não funcionar, tente adicionar uma grade de isolamento.
Reply #42018-11-23
Isso tem a ver com o blindamento; uma tensão tão alta, ao ser aplicada, certamente afetará as medições. Recomenda-se não conectar diretamente ao gabinete do equipamento. É melhor usar um terra específico para instrumentos
Reply #52018-11-23
Conectei a camada de blindagem ao motor; ao fazer essa conexão, surgiram faíscas... As condições para utilizar o instrumento separadamente também não são adequadas. Vou esperar que o motor comece a funcionar para ver qual será o resultado... Atualmente, a eletricidade indutiva nos cabos de sinal na sala do PLC já foi eliminada; provavelmente não há mais nenhum problema!
Reply #62018-11-23
Há um aterramento elétrico na barra de aterramento dentro do gabinete; se eu conectar também a camada de blindagem dos instrumentos, provavelmente haverá algum impacto...
Reply #72018-11-23
A resistência de aterramento elétrico, que pode existir, nem sempre atende aos requisitos dos instrumentos
Reply #82018-11-23
Então, só resta conectar o motor primeiro... No momento em que o motor foi ligado, a temperatura do enrolamento da fase A atingiu o limite máximo, mas depois voltou ao valor normal. Felizmente, há um sistema de desligamento automático com atraso; caso contrário, tudo estaria perdido... Acho que, no momento da partida, a resistência sofreu algum dano e ficou aberta... Não sei se foi por causa da tensão aplicada à resistência… Ai
Reply #92018-11-23
Parece ser um problema de aterramento; o compartimento do PLC está com aterramento em apenas um dos lados

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.