Como usar o gravador Emerson 475 para transformar um transmissor de termopar do tipo J em um transmissor de termopar do tipo K? É preciso fazer a alteração nas informações do dispositivo – Informações do Dispositivo em Campo – Modelo? E como ajustar o ponto zero do transmissor de pressão? O gravador de mão da Emerson nunca foi usado. Alguém que saiba usar pode me ajudar? Gostaria de uma explicação detalhada. Obrigado desde já.
Os medidores inteligentes do Protocolo Brown com os quais você teve contato antes?
Isso depende se o seu transmissor suporta ou não. Alguns transmissores podem ser modificados, enquanto outros não.
O modelo do termopar está relacionado ao material dos eletrodos e não pode ser alterado; o transmissor, por sua vez, é de uso geral
O transmissor possui o protocolo Hart. Inicialmente, era um transmissor do tipo J; posteriormente, foi transformado em um transmissor do tipo K. Não sei como fazer essa alteração usando o dispositivo de entrada da Emerson.
É um transmissor com protocolo Hart; não sei como modificá-lo usando o gravador da Emerson.
:Você já leu o manual? De qual marca/modelo é a temperatura que você precisa alterar?
Os técnicos responsáveis pelos instrumentos de cada unidade já fizeram os ajustes. Eu não vi como eles fizeram os ajustes; provavelmente foi um ajuste relacionado à variação de temperatura da Emerson.
Há fotos? Será que a interface 475 é em inglês? Você não está acostumado com o menu da 475? Geralmente, essas configurações ficam no submenu “Setup/Configuration”
É preciso verificar se o transmissor de termopar suporta essa modificação. No caso do transmissor de pressão, com 24V, basta conectar o HART para entrar na primeira tela. Em seguida, clique em “Online”. Depois, vá até a segunda opção de configuração. Em seguida, volte à primeira opção e clique em “Zero”. Clique em “OK” várias vezes. Espere um pouco e, depois, clique novamente em “OK”. Pronto!
475 – Alteração do número de divisão manualmente: 1. Selecione “HART”. 2. Selecione “2 online”. Se aparecer outra tela, escolha “yes” para continuar. 3. Selecione “1.Device setup”. 4. Selecione “3.configuration”. 5. Selecione “2.sensor config”. 6. Selecione “1 sensor 1”. 7. Selecione “connections”. Clique em OK. Escolha o número de divisão desejado (por exemplo, para a escala K, selecione T/C typek)
Para a instalação do suporte do transmissor Rosemount 248, selecione o menu “SENSOR CONGFIG” na CONFIGURAÇÃO, escolha “SENSOR1”. Em seguida, acesse o menu “CONNECTION” e selecione o número de divisão adequado.
Pessoas boas, é esse o passo que se procura.
Se for um transmissor de temperatura Emerson, é fácil fazer as alterações. Você pode me adicionar no QQ, 99884912, para obter serviço gratuito
É possível encontrar na internet a estrutura de menus do controlador 475, o que facilita a edição e modificação de todos os instrumentos que utilizam o protocolo HART no futuro.
É melhor fornecer o modelo do fabricante, pois os menus HART dos instrumentos de cada fabricante são diferentes. Se for um medidor inteligente.
Isso não pode ser alterado; ao analisar como é formado o número de divisão, fica claro