A válvula de regulação com controle automático no local mantém sua abertura flutuando entre 30% e 40%, enquanto o fluxo permanece variando entre 60 e 80. No entanto, o fluxo que eu preciso é de 70. Qual é a causa desse resultado?
Ajuste os parâmetros PID para ver o efeito
A válvula é operada manualmente, para verificar se ela ainda se move no local e se há flutuações no fluxo. Se a válvula ainda estiver oscilando, verifique se há um booster; é possível que a sensibilidade esteja muito alta. Se a válvula não oscilar e o fluxo também não oscilar, então o PID está sobotimizado. É preciso diminuir um pouco o valor do PID
Podem haver muitas causas. Faça mais verificações: a pressão da fonte de ar é suficiente? É necessário ajustar os parâmetros PID? Pode ser um problema com o localizador, ou um problema relacionado ao processo (pressões antes e depois da válvula não correspondem aos valores projetados, força elástica insuficiente). No caso de localizadores inteligentes, se a sensibilidade for alta e houver muito atrito na válvula, também pode ocorrer essa situação
Talvez haja um ajuste inadequado dos parâmetros PID. Além disso, é preciso verificar se o fluxo no processo em campo é estável, se a velocidade do fluxo é muito alta, se se trata de um fluxo pulsante ou de algo else
Ajuste manual da abertura, observe se a válvula está estável. Se estiver estável, continue observando o fluxo. Quando o fluxo estiver estável, ajuste os parâmetros PID. Caso haja instabilidade, notifique a equipe responsável pela operação para que ela faça os ajustes necessários
Após ajustar manualmente para estabilizar, passe para modo automático