Hoje encontrei um problema estranho: nos DCS, as válvulas de regulação mostram-se normais, mas a tela do localizador não acende, e a válvula de regulação não funciona

2018-11-22View Original

Thread Content

Para ser mais específico, após desligar os terminais ± após o fechamento do mercado, a tensão medida foi de 24 volts. O terminal positivo não está conectado à terra, o terminal negativo também não está conectado à terra. Os fios de referência são os mesmos desse conjunto de fios. A corrente medida é de 50% de 12 mA, o que está dentro dos limites aceitáveis. No entanto, quando os terminais ± são conectados, sem a barreira de segurança, a tensão medida é de apenas 0,9 V. Nos outros pontos AO, com a presença de válvulas de regulação, a tensão é de 10 V, o que é normal. Como a tensão é de apenas 0,9 V, o posicionador não funciona. Esqueci de perguntar se a tensão foi medida sem os fios conectados no local! ! ! ! Qual é o motivo? ? ?
Reply #22018-11-22
Será que o localizador está quebrado? Que tal tentar com outro localizador?
Reply #32018-11-23
Em 80% dos casos, é um problema no localizador; a resistência de carga está muito alta, o que causa uma queda de tensão significativa
Reply #42018-11-23
Meça a tensão no local; pode haver algum problema com os fios. Geralmente, quando a tensão no local é inferior a 12V, o localizador inteligente não funciona de maneira estável
Reply #52018-11-23
Deve haver pontos no cabo onde o contato não é bom; meça a resistência do fio
Reply #62018-11-23
Aqui, tudo funciona normalmente quando a tensão é reduzida para 10V
Reply #72018-11-24
Qual é o comprimento da linha? É maior que 500 metros?
Reply #82018-11-24
Verifique se há danos nos fios, ou tente usar um cabo ou barreira de segurança diferente. Talvez a carga não esteja suficiente
Reply #92018-11-24
Há 24V no local, e 90% dos localizadores estão danificados. Os dez por cento restantes são devido a módulos de alimentação ou a outros problemas.
Reply #102018-11-25
De acordo com a experiência pessoal. Ocorrem poucos casos de curto-circuito nos localizadores. Especialmente os localizadores inteligentes atuais: se quebram, a conexão é interrompida imediatamente. A queda de tensão significativa é muito provavelmente um problema na fonte de alimentação. Pessoalmente, acho que o problema está nas linhas. Verifique aos poucos. É muito difícil para alguém explicar com precisão esse problema geral. É possível desconectar diretamente no lado do cartão e conectar uma fonte de alimentação de 24VDC para testar. Agora sei qual é o problema.
Reply #112018-11-25
Este tópico foi editado pela última vez por chensf123 em 25/11/2018, às 22:19. Se houver um curto-circuito, a corrente aumentará, o que pode causar o derretimento dos fusíveis. Uma tensão baixa no local pode indicar que há um terra no circuito. Se o problema não for relacionado ao localizador, então é um caso de terra no circuito; não há nada de estranho nisso.
Reply #122018-11-26
Desconecte os fios no local e use um gerador de sinais para testar; assim, saberá se há algum problema com o localizador
Reply #132019-03-18
Verifique a linha para saber se há algum problema, e depois decida se o problema é do localizador

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.