Atualmente, na unidade, para medir 4 quilos de vapor, utiliza-se o Anubaa. Quando há desvios no fluxo, utiliza-se um conjunto de três válvulas para eliminar o líquido acumulado. No entanto, após a remoção do líquido, os desvios no fluxo ficam ainda maiores. Qual é a causa disso? Peço aos especialistas que possam esclarecer essa dúvida.
Este. . . . É preciso esperar que o líquido se acumule no tubo de pressão. . .
O que foi dito acima faz sentido: ao se eliminar o líquido acumulado, o vapor condensado continuará a se formar, mantendo água retida. Como a quantidade de condensação é diferente em cada lado, o erro tende a ser maior. Seria melhor se o tubo estivesse completamente cheio
Continue esperando; o nível de líquido nos tubos de pressão dos dois lados está igual.
Temperatura, direção de instalação? Integrado? Separado?
Instalar em ângulo de 45 graus, o modelo Anubis da Rosemount – 3051SFA
Não há tubo de pressão; é um modelo 3051SFA da Anubis, do tipo de conexão direta. Abaixo dele, há um conjunto de três válvulas conectadas. Acho que, após a eliminação do líquido acumulado em ambos os lados, o equilíbrio é perturbado. É preciso esperar que o líquido volte a se estabilizar; parece que a simples remoção do líquido não resolve o problema. Obrigado a todos!
Podemos trocar por um tipo de sensor de vórtice ou então pelo modelo Yokogawa DY
Lembro-me de que o ângulo era inclinado para baixo, inferior a 45 graus; o transmissor ficava embaixo
Este tópico foi editado pela última vez por waneng em 27/11/2018, às 16:21. Além de garantir o método correto de instalação, é necessário também verificar a faixa de medição do transmissor, bem como se é necessário aplicar uma operação de raiz quadrada.
O mais importante é que os dois tubos de medição de pressão não estejam cheios de água condensada. Além disso, após enchê-los completamente, verifique se a diferença de pressão está em zero. Se não estiver, será necessário fazer um ajuste ou zerar o valor
De fato, é preciso esperar até que o acúmulo de líquido esteja completo para avaliar. Além disso, é muito importante verificar se houve compensação térmica e de pressão
Observe a forma e a direção de instalação; é melhor que esteja a 180 graus abaixo do nível dos tubos, para que se possa fazer medições mais precisas
Então, o seu A’niu Ba é de montagem superior ou inferior?
Será que, ao se usar um fluxo baixo por um longo período de tempo, a diferença de pressão fica muito baixa, fazendo com que haja um grande desvio no valor medido pelo transmissor? Quando há suficiente água condensada em ambos os lados, é preciso abrir a válvula de equilíbrio para equalizar o nível do líquido nos tubos de medição de pressão positivo e negativo. Depois disso, é possível verificar a situação novamente