Gostaria de fazer algumas perguntas sobre a medição de vapor com o AnuoBa

2018-11-22View Original

Thread Content

Atualmente, na unidade, para medir 4 quilos de vapor, utiliza-se o Anubaa. Quando há desvios no fluxo, utiliza-se um conjunto de três válvulas para eliminar o líquido acumulado. No entanto, após a remoção do líquido, os desvios no fluxo ficam ainda maiores. Qual é a causa disso? Peço aos especialistas que possam esclarecer essa dúvida.
Reply #22018-11-22
Este. . . . É preciso esperar que o líquido se acumule no tubo de pressão. . .
Reply #32018-11-23
O que foi dito acima faz sentido: ao se eliminar o líquido acumulado, o vapor condensado continuará a se formar, mantendo água retida. Como a quantidade de condensação é diferente em cada lado, o erro tende a ser maior. Seria melhor se o tubo estivesse completamente cheio
Reply #42018-11-23
Continue esperando; o nível de líquido nos tubos de pressão dos dois lados está igual.
Reply #52018-11-23
Temperatura, direção de instalação? Integrado? Separado?
Reply #62018-11-24
Instalar em ângulo de 45 graus, o modelo Anubis da Rosemount – 3051SFA
Reply #72018-11-24
Não há tubo de pressão; é um modelo 3051SFA da Anubis, do tipo de conexão direta. Abaixo dele, há um conjunto de três válvulas conectadas. Acho que, após a eliminação do líquido acumulado em ambos os lados, o equilíbrio é perturbado. É preciso esperar que o líquido volte a se estabilizar; parece que a simples remoção do líquido não resolve o problema. Obrigado a todos!
Reply #82018-11-25
Podemos trocar por um tipo de sensor de vórtice ou então pelo modelo Yokogawa DY
Reply #92018-11-25
Lembro-me de que o ângulo era inclinado para baixo, inferior a 45 graus; o transmissor ficava embaixo
Reply #102018-11-26
Este tópico foi editado pela última vez por waneng em 27/11/2018, às 16:21. Além de garantir o método correto de instalação, é necessário também verificar a faixa de medição do transmissor, bem como se é necessário aplicar uma operação de raiz quadrada.
Reply #112018-11-26
O mais importante é que os dois tubos de medição de pressão não estejam cheios de água condensada. Além disso, após enchê-los completamente, verifique se a diferença de pressão está em zero. Se não estiver, será necessário fazer um ajuste ou zerar o valor
Reply #122018-11-27
De fato, é preciso esperar até que o acúmulo de líquido esteja completo para avaliar. Além disso, é muito importante verificar se houve compensação térmica e de pressão
Reply #132018-11-27
Observe a forma e a direção de instalação; é melhor que esteja a 180 graus abaixo do nível dos tubos, para que se possa fazer medições mais precisas
Reply #142018-11-28
Então, o seu A’niu Ba é de montagem superior ou inferior?
Reply #152018-12-08
Será que, ao se usar um fluxo baixo por um longo período de tempo, a diferença de pressão fica muito baixa, fazendo com que haja um grande desvio no valor medido pelo transmissor? Quando há suficiente água condensada em ambos os lados, é preciso abrir a válvula de equilíbrio para equalizar o nível do líquido nos tubos de medição de pressão positivo e negativo. Depois disso, é possível verificar a situação novamente

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.