Os fios que conectam os elementos de medição da temperatura do motor de alta tensão estão carregados, com uma tensão de 20 a 50 volts. O que está acontecendo?

2018-11-23View Original

Thread Content

Os fios de conexão dos sensores de temperatura do motor de alta tensão estão carregados (sistema de três fios). Ao medir em relação à terra, são detectadas tensões alternativas de 20 a 50 volts (um conjunto de resistores térmicos apresenta uma tensão próxima a 43 V, enquanto os outros 5 conjuntos têm uma tensão de 26,7 V). O que está acontecendo? Medir a resistência é bom; os valores das 6 séries de resistores térmicos são praticamente os mesmos! (Tanto a medição da tensão quanto a medição da resistência são realizadas com o cabo de sinal desconectado.)
Reply #22018-11-23
Verifique se o tubo de proteção contra resistência está danificado. Quando o motor não está em uso, certamente não há eletricidade nele. Verifique também o sistema de aterramento. Por favor, informe-me os resultados da verificação
Reply #32018-11-23
Verifique se o tubo de proteção contra resistência está danificado. Quando o motor não está em uso, certamente não há eletricidade nele. Verifique também o sistema de aterramento. Por favor, informe-me os resultados da verificação
Reply #42018-11-23
Após o motor parar, a medição da resistência térmica em relação à terra mostrou um valor de 4 a 5 volts. Já a resistência em relação à terra, medida com um multímetro, indicou um valor infinito!
Reply #52018-11-23
O tubo de proteção contra resistência não é visível, pois não se consegue vê-lo dentro do motor...
Reply #62018-11-23
No momento em que o motor é ligado, a temperatura de um dos enrolamentos atinge seu valor máximo antes de voltar ao nível normal. Pelo que posso deduzir, deve haver interferências no circuito, a corrente de partida do motor é muito alta, e isso pode ser causado pelo envelhecimento da isolação das resistências térmicas...

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.