Há um localizador de válvulas da ABB no local; a própria válvula é da marca Akka. Ele é usado para regular o fluxo de oxigênio que entra no forno. Atualmente, a regulação é feita manualmente. Frequentemente, ocorrem flutuações de cerca de 0,2% no sinal de feedback, e o fluxo de oxigênio também muda. As flutuações no sinal de feedback não seguem nenhum padrão regular. Não foi detectada nenhuma fuga de gás no local. Alguém aqui já enfrentou esse tipo de problema? Quais são as causas desse fenômeno?
O equipamento de ureia em que trabalho utiliza atuadores da Parker; a operação manual das válvulas também apresenta flutuações. Ao realizarmos a inspeção, constatamos que os componentes de vedação, o eixo de acionamento, o cilindro e o pistão estavam desgastados. A vazamento dentro do cilindro causava as flutuações nas válvulas.
0,2 pode ser considerado uma flutuação? . . . .
A quantidade de oxigênio tem grande influência na temperatura de operação do forno de gasificação
É melhor você verificar pessoalmente se há alguma flutuação
Não entendi o que você quis dizer. Será que a zona morta é 0,2?
As flutuações ocorrem em qualquer posição?
0,2 – Basicamente, não dá para perceber, pois o curso da válvula é muito pequeno; não há impacto algum
Não há solução; alguns localizadores vêm assim de fábrica, só resta substituí-los por novos. Este deve ser usado em locais onde as exigências não são altas.