Agora, existe um medidor de vazão de tipo diferença de pressão de Venturi, conforme mostrado na figura abaixo. Faixa de medição: 0~1000 Nm?/h. Faixa de pressão diferencial: 0~10 kPa. Exibição no local: 107,7√. Exibição no computador central: 107 Nm?/h. Devido à ausência de gás nos tubos de processo (como acontece normalmente durante as medições), o valor exibido deveria ser 0. No local, o conjunto de três válvulas é fechado para parar o medidor; a agulha do medidor não volta ao zero. No entanto, ela só volta a zero após abrir as válvulas de escape dos dois lados. Mesmo assim, o valor exibido permanece entre 20 e 30 por algum tempo. A drenagem dos gases dos dois lados também não está obstruída (os gases conseguem ser expelidos), e não há vazamentos nos tubos durante os testes de estanqueidade. Ao fazer a leitura novamente, o valor mostrado continua sendo em torno de 100. Mesmo após fechar as válvulas localizadas na parte inferior do equipamento, o valor permanece o mesmo. Ao fechar mais três válvulas, o medidor ainda não volta a zero. No entanto, ao fechar as três válvulas do lado de baixa pressão, o medidor volta a zero. Ao fechar as três válvulas do lado de alta pressão, não há nenhuma alteração no valor. Ao reabrir as três válvulas do lado de baixa pressão, o valor volta a subir. No início, suspeitei que a quantidade de sinal reduzido era pequena. Ao verificar a configuração no computador (sistema Emerson), vi que o valor de LOW_CUT era 0,07. Na minha opinião, deveria ser 70; normalmente, a redução é de 7%. 2. Mas por que o indicador do conjunto de válvulas de parada não volta a zero? Mesmo que o processo descrito esteja incorreto e haja gás lá dentro, por que o medidor não volta a zero? É preciso abrir o tampão novamente. Além disso, às vezes, ao abrir a tampa, ela volta de 0 para cerca de 30 e depois volta a ser 0? (Isso não tem nada a ver com o acompanhamento aéreo e o corte em baixa, certo?) ) 3. Será que pode ser um vazamento na válvula do lado de baixa pressão do conjunto de três válvulas? Por que, ao abrir a válvula do lado de baixa pressão do conjunto de três válvulas, esse valor aparece? Alguém pode ajudar a responder? Muito obrigado! ! !
O proprietário do prédio não está operando o conjunto de três válvulas da maneira correta. Não vou falar sobre a ordem indicada nos livros didáticos; atualmente, como o desempenho dos medidores é bom, a ordem já não é tão importante. As válvulas de medição de pressão positiva e negativa do conjunto de três válvulas devem ser fechadas ao mesmo tempo, e a válvula de equilíbrio deve ser aberta. Dessa forma, a diferença de pressão deve voltar a zero. Se não houver resposta, espere a tabela se estabilizar e faça um zeramento.
Se for confirmado que não há fluxo no processo, o proprietário pode abrir a válvula de equilíbrio para zerá-la, sem precisar fechar as válvulas dos lados de pressão positiva e negativa do conjunto de três válvulas
Basta ajustar o controlador manual, não é?