Medidor de vazão por diferença de pressão de Venturi – não retorna a 0

2018-12-04View Original

Thread Content

Agora, existe um medidor de vazão de tipo diferença de pressão de Venturi, conforme mostrado na figura abaixo. Faixa de medição: 0~1000 Nm?/h. Faixa de pressão diferencial: 0~10 kPa. Exibição no local: 107,7√. Exibição no computador central: 107 Nm?/h. Devido à ausência de gás nos tubos de processo (como acontece normalmente durante as medições), o valor exibido deveria ser 0. No local, o conjunto de três válvulas é fechado para parar o medidor; a agulha do medidor não volta ao zero. No entanto, ela só volta a zero após abrir as válvulas de escape dos dois lados. Mesmo assim, o valor exibido permanece entre 20 e 30 por algum tempo. A drenagem dos gases dos dois lados também não está obstruída (os gases conseguem ser expelidos), e não há vazamentos nos tubos durante os testes de estanqueidade. Ao fazer a leitura novamente, o valor mostrado continua sendo em torno de 100. Mesmo após fechar as válvulas localizadas na parte inferior do equipamento, o valor permanece o mesmo. Ao fechar mais três válvulas, o medidor ainda não volta a zero. No entanto, ao fechar as três válvulas do lado de baixa pressão, o medidor volta a zero. Ao fechar as três válvulas do lado de alta pressão, não há nenhuma alteração no valor. Ao reabrir as três válvulas do lado de baixa pressão, o valor volta a subir. No início, suspeitei que a quantidade de sinal reduzido era pequena. Ao verificar a configuração no computador (sistema Emerson), vi que o valor de LOW_CUT era 0,07. Na minha opinião, deveria ser 70; normalmente, a redução é de 7%. 2. Mas por que o indicador do conjunto de válvulas de parada não volta a zero? Mesmo que o processo descrito esteja incorreto e haja gás lá dentro, por que o medidor não volta a zero? É preciso abrir o tampão novamente. Além disso, às vezes, ao abrir a tampa, ela volta de 0 para cerca de 30 e depois volta a ser 0? (Isso não tem nada a ver com o acompanhamento aéreo e o corte em baixa, certo?) ) 3. Será que pode ser um vazamento na válvula do lado de baixa pressão do conjunto de três válvulas? Por que, ao abrir a válvula do lado de baixa pressão do conjunto de três válvulas, esse valor aparece? Alguém pode ajudar a responder? Muito obrigado! ! !
Reply #22018-12-05
O proprietário do prédio não está operando o conjunto de três válvulas da maneira correta. Não vou falar sobre a ordem indicada nos livros didáticos; atualmente, como o desempenho dos medidores é bom, a ordem já não é tão importante. As válvulas de medição de pressão positiva e negativa do conjunto de três válvulas devem ser fechadas ao mesmo tempo, e a válvula de equilíbrio deve ser aberta. Dessa forma, a diferença de pressão deve voltar a zero. Se não houver resposta, espere a tabela se estabilizar e faça um zeramento.
Reply #32018-12-05
Se for confirmado que não há fluxo no processo, o proprietário pode abrir a válvula de equilíbrio para zerá-la, sem precisar fechar as válvulas dos lados de pressão positiva e negativa do conjunto de três válvulas
Reply #42018-12-05
Basta ajustar o controlador manual, não é?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.