Algumas dúvidas sobre o conexão do interruptor de fluxo e seu controle
Thread Content
Trata-se de um interruptor de vazão da água de resfriamento no topo da coluna de destilação, que forma uma interligação de segurança com o vapor do reator de ebulição na parte inferior da coluna. Neste diagrama, não há sistema SIS; então, o que significa que a interrupção dessa interligação é feita pelo DCS? Além disso, qual é o significado da definição dos limites superior e inferior do interruptor de fluxo? É um interruptor que controla o quê? (Consulte o manual.) Nosso interruptor de vazão é o interruptor de vazão por condução térmica TFS1000.2. Qual é a finalidade da definição de limites mínimos e máximos para o fluxo? Os interruptores de fluxo baseados em condução térmica funcionam de maneira semelhante aos medidores de vazão por massa térmica; eles permitem a medição do fluxo do fluido. Além disso, é possível definir limites para fluxos baixos e altos. Quando o fluxo atinge esses limites, a saída do interruptor muda (ligado/desligado). Nesta figura, o interruptor de vazão está localizado na linha de retorno da água de resfriamento do condensador no topo da torre; presume-se que, quando o fluxo de água fica baixo (atingindo o valor mínimo definido pelo interruptor), a fonte de calor localizada na parte inferior seja desligada.