Qual é o tipo de medidor de vazão a distância utilizado para medir o fluxo de gases quentes em caldeiras a 600℃, considerando que a resistência elétrica seja baixa?

2018-12-06View Original

Thread Content

Qual é o tipo de medidor de vazão a distância que oferece menor resistência (menos de 300 Pa) para medir o fluxo dos gases quentes de uma caldeira a 600°C, na saída da ventoinha de alta temperatura?
Reply #22018-12-06
Um medidor de vazão tipo alvo ou de tipo pitot, ou então um medidor de vazão por ultrassom
Reply #32018-12-06
O medidor de vazão de massa termal pode ser usado?
Reply #42018-12-06
Tubos de Pitot e tubos em forma de flauta (Anemómetro) podem ser usados; Os tubos em forma de flauta são fáceis de ajustar com precisão, mas ficam difíceis de usar quando estão obstruídos ; O pitô, com sistema de contra-pressão, é mais durável. A desvantagem é que exige uma localização de instalação precisa, devendo ser posicionado no ponto de medição representativo.
Reply #52018-12-06
Os medidores de vazão do tipo alvo são adequados; os outros não são muito úteis
Reply #62018-12-08
As normas permitem o uso de três tipos: de diferença de pressão, ultrassônico e térmico. Use o tipo de pressão diferencial, é tecnologia madura e com boa relação custo-benefício.
Reply #72018-12-10
Para medir os gases de escape, utilizam-se dispositivos de tipo diferença de pressão, como Pitot e Weiba. A pressão deve ser inferior a 300 Pa, mas superior a 100 Pa
Reply #82018-12-10
Este tópico foi editado pela última vez por leit em 10/12/2018, às 17:01. Não é possível, e as razões são as seguintes: 1. Os tubos de exaustão são bastante grandes, com pelo menos 500 mm de diâmetro. Que investimento é necessário para produzir um cano com esse diâmetro tão grande (também existem os modelos inseríveis)? 2.600 graus Celsius: os medidores de vazão de tipo térmico não conseguem funcionar corretamente a essa temperatura. (Basicamente, limitado a 300 graus) 3: O ponto mais importante é que, em termos de princípio, não pode ser usado. A composição dos gases de escape é complexa e pode variar. O método térmico é adequado para medir gases cuja composição é relativamente estável.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.