O que acontece quando o medidor de vazão eletromagnético não exibe valores?

2018-12-10View Original

Thread Content

Há água nos tubos no local; os tubos não possuem conexões de ligação, nem fios de aterramento. Isso tem algum impacto? Tentei fazer o conexão à terra e a transição entre os sistemas temporariamente, mas ainda não funcionou
Reply #22018-12-10
Olhando para a legenda, é SYS ou FGP
Reply #32018-12-10
Se não houver fios de ligação nos tubos e eles não estiverem conectados à terra, isso pode causar algum impacto, mas não será tão grave. A descrição das condições de operação não é clara; é difícil determinar o problema exato. 1. O fluxo está dentro da faixa de medição? Se a escala escolhida para o instrumento for grande, e o fluxo real no local for muito baixo, ficando fora da faixa de medição do instrumento, ocorrerá a situação descrita acima ; 2. A constante dielétrica do meio atende aos requisitos do medidor de vazão eletromagnético? Se a constante dielétrica for inferior aos requisitos desse medidor, também não será possível realizar a medição ; 3. Verifique se as configurações do painel são adequadas.
Reply #42018-12-10
Verifique se o medidor de vazão está instalado de forma invertida.
Reply #52018-12-10
Como está o SYS? E o FGP, então? Gostaria de pedir uma dica
Reply #62018-12-10
SYS é um alarme do sistema, indicando que há um curto-circuito em algum lugar; pode ser um problema com os conectores. FGP é um alerta de controle aéreo: o meio não pode ficar cheio. Isso permite determinar a causa da falha a partir do mostrador. Se não for por essas duas razões, é preciso verificar aspectos como a seleção do modelo e a instalação.
Reply #72018-12-10
Se está conectado ou não, isso afeta apenas as flutuações no fluxo; não ocorre problema de ausência de exibição
Reply #82018-12-11
A interconexão e a conexão à terra não causam nenhum impacto. Antes de verificar quaisquer valores, verifique se há alimentação e sinal disponíveis, e se os canais estão completamente ocupados.
Reply #92018-12-17
Verifique se as conexões estão corretas, ou então substitua os componentes, como o circuito impresso
Reply #102018-12-17
Nessas situações, tudo consegue funcionar bem. Mas recomenda-se que os cabos de conexão do medidor de vazão sejam bem conectados.
Reply #112018-12-17
Se for a primeira vez que o dispositivo é ligado, as configurações dos parâmetros podem estar incorretas. Se, de repente, não houver mais conexão com a rede, então há um problema.
Reply #122018-12-21
Considerando esses aspectos: 1. Se o meio está completamente no tubo e se há fluxo; 2. A condutividade elétrica do meio atende aos requisitos eletromagnéticos? ; 3. A fonte de alimentação atende aos requisitos? ; 4. As configurações dos instrumentos estão de acordo com os requisitos do processo? ; 5. A seleção e a instalação estão corretas? ; 6. Houve corrente elevada passando pelo medidor de vazão eletromagnético durante a instalação? Como disse o técnico de cima, os cabos de conexão e o fio terra servem para evitar interferências; mesmo sem eles, o fluxo continuará a variar apenas um pouco.
Reply #132018-12-21
Na minha opinião: 1. O medidor de vazão sofreu algum dano interno durante a instalação? 2. Há algum problema nas linhas de alimentação e nas linhas de sinal do medidor de vazão? 3. Foi configurada a remoção de tráfego, de modo a eliminar os sinais com baixa largura de banda? 4. Será que realmente há um fluido circulando dentro do tubo?
Reply #142018-12-28
Pessoalmente, acho que existem as seguintes razões: 1. O anel de aterramento afeta apenas as flutuações e a precisão; não há situação em que não haja exibição; 2. Problemas de condutividade nos medidores de vazão eletromagnéticos: já que foram utilizados, certamente não existem deficiências ; 3. A medição do medidor de vazão eletromagnético deve ser feita com o tubo completamente cheio; isso precisa ser confirmado ; 4. Em condições estáticas, não há fluxo (sem velocidade de fluxo), mas quando o nível no tubo não é suficiente, pode-se obter um valor negativo e ser acionado um alarme ; 5. Cada medidor de vazão possui um valor mínimo de vazão que pode ser medido. Se o valor mínimo de vazão que o medidor consegue detectar for muito alto, isso também pode ser uma das causas da ausência de leitura de vazão ;
Reply #152018-12-29
Controle de tráfego aéreo? Está resolvido? O tráfego é muito baixo? Compensação de temperatura e pressão errada? ...Não sei qual era a situação anterior, só posso adivinhar

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.