Thread Content
Há água nos tubos no local; os tubos não possuem conexões de ligação, nem fios de aterramento. Isso tem algum impacto? Tentei fazer o conexão à terra e a transição entre os sistemas temporariamente, mas ainda não funcionou
Olhando para a legenda, é SYS ou FGP
Se não houver fios de ligação nos tubos e eles não estiverem conectados à terra, isso pode causar algum impacto, mas não será tão grave. A descrição das condições de operação não é clara; é difícil determinar o problema exato. 1. O fluxo está dentro da faixa de medição? Se a escala escolhida para o instrumento for grande, e o fluxo real no local for muito baixo, ficando fora da faixa de medição do instrumento, ocorrerá a situação descrita acima ; 2. A constante dielétrica do meio atende aos requisitos do medidor de vazão eletromagnético? Se a constante dielétrica for inferior aos requisitos desse medidor, também não será possível realizar a medição ; 3. Verifique se as configurações do painel são adequadas.
Verifique se o medidor de vazão está instalado de forma invertida.
Como está o SYS? E o FGP, então? Gostaria de pedir uma dica
SYS é um alarme do sistema, indicando que há um curto-circuito em algum lugar; pode ser um problema com os conectores. FGP é um alerta de controle aéreo: o meio não pode ficar cheio. Isso permite determinar a causa da falha a partir do mostrador. Se não for por essas duas razões, é preciso verificar aspectos como a seleção do modelo e a instalação.
Se está conectado ou não, isso afeta apenas as flutuações no fluxo; não ocorre problema de ausência de exibição
A interconexão e a conexão à terra não causam nenhum impacto. Antes de verificar quaisquer valores, verifique se há alimentação e sinal disponíveis, e se os canais estão completamente ocupados.
Verifique se as conexões estão corretas, ou então substitua os componentes, como o circuito impresso
Nessas situações, tudo consegue funcionar bem. Mas recomenda-se que os cabos de conexão do medidor de vazão sejam bem conectados.
Se for a primeira vez que o dispositivo é ligado, as configurações dos parâmetros podem estar incorretas. Se, de repente, não houver mais conexão com a rede, então há um problema.
Considerando esses aspectos: 1. Se o meio está completamente no tubo e se há fluxo; 2. A condutividade elétrica do meio atende aos requisitos eletromagnéticos? ; 3. A fonte de alimentação atende aos requisitos? ; 4. As configurações dos instrumentos estão de acordo com os requisitos do processo? ; 5. A seleção e a instalação estão corretas? ; 6. Houve corrente elevada passando pelo medidor de vazão eletromagnético durante a instalação? Como disse o técnico de cima, os cabos de conexão e o fio terra servem para evitar interferências; mesmo sem eles, o fluxo continuará a variar apenas um pouco.
Na minha opinião: 1. O medidor de vazão sofreu algum dano interno durante a instalação? 2. Há algum problema nas linhas de alimentação e nas linhas de sinal do medidor de vazão? 3. Foi configurada a remoção de tráfego, de modo a eliminar os sinais com baixa largura de banda? 4. Será que realmente há um fluido circulando dentro do tubo?
Pessoalmente, acho que existem as seguintes razões: 1. O anel de aterramento afeta apenas as flutuações e a precisão; não há situação em que não haja exibição; 2. Problemas de condutividade nos medidores de vazão eletromagnéticos: já que foram utilizados, certamente não existem deficiências ; 3. A medição do medidor de vazão eletromagnético deve ser feita com o tubo completamente cheio; isso precisa ser confirmado ; 4. Em condições estáticas, não há fluxo (sem velocidade de fluxo), mas quando o nível no tubo não é suficiente, pode-se obter um valor negativo e ser acionado um alarme ; 5. Cada medidor de vazão possui um valor mínimo de vazão que pode ser medido. Se o valor mínimo de vazão que o medidor consegue detectar for muito alto, isso também pode ser uma das causas da ausência de leitura de vazão ;
Controle de tráfego aéreo? Está resolvido? O tráfego é muito baixo? Compensação de temperatura e pressão errada? ...Não sei qual era a situação anterior, só posso adivinhar