Válvula de abertura por pressão, localizador Siemens; o controle DCS permite que a válvula funcione em uma faixa de abertura de 0,1% a 100%. Quando a abertura é de 0%, a válvula se abre completamente. Já houve tentativas de ajuste automático, mas sem sucesso. Alguém já enfrentou esse problema?
Reply #22018-12-10
Coisa estranha, tente adicionar 4mA no local
Reply #32018-12-10
Será que a corrente de saída do cartão é menor que 3,8 mA, o que faz com que ele perca energia, e por isso fica ligado o tempo todo?
Reply #42018-12-11
Válvulas de segurança em caso de acidente; a perda de energia deve fazer com que tudo seja desligado
Reply #52018-12-11
Quando o cartão é conectado, há 1,2 mA de corrente; a válvula correspondente funciona normalmente
Reply #62018-12-11
Meça: quando a configuração do DCS está em 0%, qual é a corrente de mA que é aplicada?
Reply #72018-12-13
Quando a abertura é de 0, a corrente é de 1,2 mA
Reply #82018-12-13
Se for o sistema Yokogawa, a saída AO tem uma configuração padrão de -17,19% a 106,25%, que deve ser alterada para 0-100%
Reply #92018-12-13
Os 1,2 mA que ele mencionou correspondem exatamente~
Reply #102019-03-13
No DCS, 0-100 corresponde a 20mA-4mA, certo?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.