O sistema SIS permite configurar, no local, estações de E/S remotas para se comunicarem com a sala de controle por meio do barramento Profibus? Ainda é preciso usar cabos físicos para conectar diretamente os instrumentos de campo à sala de controle?
Reply #22018-12-11
Até o gabinete, e depois até a sala de controle. Você disse “ir diretamente à sala de controle” porque o gabinete fica ao lado da estação de operações·
Reply #32018-12-11
O sinal do local só pode ser transmitido para o SIS por meio de conexões físicas; o SIS consegue se comunicar com outros sistemas de controle
Reply #42018-12-12
Sem consultar as especificações, acho que seria possível colocar o controlador e os IOs no local. Mas se apenas os IOs forem colocados lá, usar comunicação Profibus é um pouco arriscado, pois há grande chance de falhas.
Reply #52018-12-12
O SIS no local é da Siemens? 300F ou 400FH. Se não for isso, não entendo por que você escolheu o Profibus. Geralmente, as fabricantes de SIS possuem suas próprias soluções para estações de E/S por fibra óptica à distância
Reply #62018-12-12
A sala de controle e a sala de gabinetes geralmente ficam uma ao lado da outra. A sala de gabinetes é utilizada para instalar os gabinetes dos sistemas DCS e SIS. Os dispositivos de medição do sistema SIS são conectados aos gabinetes do SIS por meio de cabos físicos. O sistema SIS e o sistema DCS estão conectados entre si por meio de comunicação; os dados do sistema SIS podem ser monitorados através da estação de operação do sistema DCS.
Reply #72018-12-12
O sistema SIS permite a configuração local para que as estações de E/S remotas se comuniquem com a sala de controle. No entanto, o Profibus geralmente não é utilizado
Reply #82018-12-13
Há algum botão de parada de emergência na sala de controle, por exemplo? É possível adicionar um painel IO remoto ao lado. A comunicação de rede de segurança do sistema TCS-900 da Zhejiang University Central Control que utilizamos possui uma estrutura tripla (é assim que eles descrevem). É possível adicionar dois conjuntos de gabinetes IO remotos, sendo que cada conjunto pode ter até 320 pontos. E a comunicação entre o sistema SIS e outros dispositivos: será que esses outros dispositivos só podem ler os dados do SIS, sem poder escrever neles? ?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.