Thread Content
Poderiam os senhores ajudar a dar uma olhada? Para ver se entendi corretamente? ? ?
Provavelmente não. Um UPS de maior tamanho deve vir com um bypass externo já incorporado
Se você usar um computador comercial comum, é exatamente como você imagina. As especificações indicam que se deve seguir os padrões dos computadores industriais. Em Shandong, todos exigem que haja uma substituição. O sistema de controle geralmente possui dois circuitos de alimentação; basta substituir ambos por UPS. Você precisará de dois UPS.
1. A fonte de alimentação principal do UPS e a fonte de alimentação de bypass devem ser alimentadas por barramentos diferentes, conforme mostrado na figura. 2. O sistema de controle deve utilizar alimentação dupla por UPS, e não se trata simplesmente de unir as saídas dos UPS. Em vez disso, são configurados dois conjuntos de UPS, sendo que a carga pode ser transferida entre eles, garantindo assim a capacidade de suportar toda a carga. A. Devido à inconsistência das fases de 220VAC, não é possível conectá-las diretamente ; B. No passado, dois UPS eram utilizados juntos, por meio do ajuste de fase, com o objetivo de que o sistema continuasse a ser alimentado pelo UPS mesmo em caso de falha em um deles. No entanto, devido a problemas no design e ao uso inadequado da tensão de 220VAV, ocorriam curtos-circuitos, fazendo com que ambos os UPS falhassem simultaneamente e o equipamento parasse de funcionar. Posteriormente, a CNPC e a Sinopec exigiram que os UPS operassem separadamente. 3. Atualmente, os sistemas de controle comuns operam com dois UPS, fornecendo energia separadamente. A tensão de 24VDC é gerada por meio de duas fontes de energia e módulos de diodos, garantindo assim um fornecimento de energia redundante de 24VDC ; Dispositivos como controladores, cartões, barreiras de segurança e equipamentos de alimentação de 24VDC no local contam todos com alimentação redundante ; B. Equipamentos de 220VAC, como alguns medidores de nível nuclear, medidores de nível servo, analisadores, etc., são alimentados por um único UPS. Caso cargas importantes envolvam intertravamento de dispositivos, é necessária uma fonte de energia redundante de 220VAC; nesse caso, pode-se configurar um dispositivo de comutação rápida, conforme a situação ; 4. Atualmente, a confiabilidade dos UPS é bastante alta. Quando há falha nas unidades de retificação e inversão, o sistema detecta automaticamente a situação e faz a transição para o modo de bypass estático ; Quando há falha no UPS e é necessário realizá-los reparos, é possível fazer a troca manual para o bypass de manutenção ou transferir toda a carga para outro UPS.
Perguntando ao autor: Qual marca está sendo mais popular atualmente? Mesmo que a taxa de falhas da marca seja baixa? Já usamos o APC; ele possui dois conjuntos de baterias, e é preciso que ambos estejam em bom estado. Além disso, houve casos de parada inexplicável do equipamento, mas ele voltava a funcionar após ser reiniciado. Usando o SuperT, o ventilador modular para de funcionar assim que se danifica; a tela também se estraga após 7 anos de uso, e não é recomendado realizá-la a distância. Já usei a Corsada; o circuito impresso quebrou, e a tela durou 3 anos, com uma redução significativa no contraste
As fábricas em geral possuem diferentes barramentos de alimentação; esses barramentos vêm de transformadores distintos. Dessa forma, se um dos barramentos falhar, isso não afeta o funcionamento do sistema. Os AEG e Schneider que usamos são bons
Pode desenhar um esquema? Peço orientação