Poderiam os senhores ajudar a dar uma olhada? Para ver se entendi corretamente? ? ?
Reply #22018-12-12
Provavelmente não. Um UPS de maior tamanho deve vir com um bypass externo já incorporado
Reply #32018-12-12
Se você usar um computador comercial comum, é exatamente como você imagina. As especificações indicam que se deve seguir os padrões dos computadores industriais. Em Shandong, todos exigem que haja uma substituição. O sistema de controle geralmente possui dois circuitos de alimentação; basta substituir ambos por UPS. Você precisará de dois UPS.
Reply #42018-12-12
1. A fonte de alimentação principal do UPS e a fonte de alimentação de bypass devem ser alimentadas por barramentos diferentes, conforme mostrado na figura. 2. O sistema de controle deve utilizar alimentação dupla por UPS, e não se trata simplesmente de unir as saídas dos UPS. Em vez disso, são configurados dois conjuntos de UPS, sendo que a carga pode ser transferida entre eles, garantindo assim a capacidade de suportar toda a carga. A. Devido à inconsistência das fases de 220VAC, não é possível conectá-las diretamente ; B. No passado, dois UPS eram utilizados juntos, por meio do ajuste de fase, com o objetivo de que o sistema continuasse a ser alimentado pelo UPS mesmo em caso de falha em um deles. No entanto, devido a problemas no design e ao uso inadequado da tensão de 220VAV, ocorriam curtos-circuitos, fazendo com que ambos os UPS falhassem simultaneamente e o equipamento parasse de funcionar. Posteriormente, a CNPC e a Sinopec exigiram que os UPS operassem separadamente. 3. Atualmente, os sistemas de controle comuns operam com dois UPS, fornecendo energia separadamente. A tensão de 24VDC é gerada por meio de duas fontes de energia e módulos de diodos, garantindo assim um fornecimento de energia redundante de 24VDC ; Dispositivos como controladores, cartões, barreiras de segurança e equipamentos de alimentação de 24VDC no local contam todos com alimentação redundante ; B. Equipamentos de 220VAC, como alguns medidores de nível nuclear, medidores de nível servo, analisadores, etc., são alimentados por um único UPS. Caso cargas importantes envolvam intertravamento de dispositivos, é necessária uma fonte de energia redundante de 220VAC; nesse caso, pode-se configurar um dispositivo de comutação rápida, conforme a situação ; 4. Atualmente, a confiabilidade dos UPS é bastante alta. Quando há falha nas unidades de retificação e inversão, o sistema detecta automaticamente a situação e faz a transição para o modo de bypass estático ; Quando há falha no UPS e é necessário realizá-los reparos, é possível fazer a troca manual para o bypass de manutenção ou transferir toda a carga para outro UPS.
Reply #52018-12-12
Perguntando ao autor: Qual marca está sendo mais popular atualmente? Mesmo que a taxa de falhas da marca seja baixa? Já usamos o APC; ele possui dois conjuntos de baterias, e é preciso que ambos estejam em bom estado. Além disso, houve casos de parada inexplicável do equipamento, mas ele voltava a funcionar após ser reiniciado. Usando o SuperT, o ventilador modular para de funcionar assim que se danifica; a tela também se estraga após 7 anos de uso, e não é recomendado realizá-la a distância. Já usei a Corsada; o circuito impresso quebrou, e a tela durou 3 anos, com uma redução significativa no contraste
Reply #62018-12-12
As fábricas em geral possuem diferentes barramentos de alimentação; esses barramentos vêm de transformadores distintos. Dessa forma, se um dos barramentos falhar, isso não afeta o funcionamento do sistema. Os AEG e Schneider que usamos são bons
Reply #72018-12-17
Pode desenhar um esquema? Peço orientação

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.