Thread Content
Na fase de aquisição dos equipamentos do projeto, há a questão da instalação dos gabinetes PLC. Gostaria de saber quais são as vantagens e desvantagens do uso de colunas de operação no local, do controle por PLC e do controle por DCS. Além disso, quais são os requisitos em termos de distância? As imagens são duas opções enviadas pelo escritório de design. Não sei com base no que se deve escolher: se é de acordo com as exigências técnicas, com as condições do local, ou com as características de transmissão à distância do PLC e do DCS. Espero que os especialistas possam me dar algumas orientações! Muito obrigado!
Se houver áreas explosivas envolvidas, recomenda-se colocá-lo no compartimento dos gabinetes; caso contrário, deve ser colocado no local de operação. A distância a ser mantida depende da avaliação do circuito e da queda de tensão. Geralmente, os pontos de sinal do PLC e do DCS exigem poucos cabos de conexão física, enquanto para comunicação e sinais de controle são necessários mais cabos. Em geral, os equipamentos são controlados por PLCs; nos casos mais complexos, pode-se usar DCS. No sistema DCS, geralmente é alocado um grupo separado de controladores. Se for um DCS de pequeno porte, recomenda-se o uso de PLC.
Este tópico foi editado pela última vez por myface em 12/12/2018, às 09:48. Não é possível visualizar as imagens. Se se tratar apenas de dados de monitoramento, usar comunicações sem fio pode economizar nos custos com cabos e com os pontos DCS. Vale a pena avaliar se isso é vantajoso. Porém, se houver necessidade de interligação entre os sistemas, é melhor usar conexões físicas.
Vocês estão considerando operar a centrífuga no local ou na sala DCS? A operação remota pode ser feita a uma distância de até 500 metros. Operação no local: a operação no local deve ser feita o mais perto possível da unidade. É instalado um gabinete PLC no local, para permitir a operação direta. O gabinete possui uma interface de comunicação (é necessário acordar um protocolo de comunicação). Os sinais são enviados ao DCS, que apenas exibe as informações, sem poder controlá-las. Existem duas opções para operação remota: sem PLC, com os sinais sendo enviados para a configuração do DCS; ou com conexão física para interrupção do funcionamento ; Suponha que o PLC esteja localizado no compartimento dos gabinetes. Há uma interface no gabinete do PLC, através da qual as informações são transmitidas ao DCS, conforme o protocolo de comunicação acordado. Assim, é possível configurar as operações do DCS ; A transmissão de sinais para operação remota não pode ultrapassar uma distância de 500 metros (atualmente, os cabos de comunicação têm um melhor isolamento do que antes). Em termos de engenharia, também existem distâncias superiores a 500 metros; nesses casos, são utilizados sinais locais para serem transmitidos até os gabinetes intermediários (entre o local e as salas de controle), e de lá, para a sala de controle central, onde são processados.
O conteúdo da imagem é este texto, escrito pelo escritório de design
Como fazer a proteção contra explosões em um gabinete PLC? O gabinete é à prova de explosão? Ainda é resistência a explosões por pressão positiva? Você está se referindo ao ambiente dos gabinetes DCS, certo? Tem mais de 200 metros do nosso local até o compartimento dos gabinetes DCS
Não entendi muito bem o que você quer dizer com “menos conexões físicas” Parece que você entende bem. Poderia explicar com mais detalhes? Obrigado
Poucos pontos de sinal — use conexão física