Gostaria de fazer uma pergunta a todos: por exemplo, se o tubo de entrada de uma bomba possuir um mecanismo de bloqueio com crista sonora, será que a bomba vai parar de funcionar quando esse mecanismo for desativado e a crista sonora não conseguir mais detectar o nível do líquido? Da mesma forma, quando o detector de diapasão não consegue detectar o nível do líquido, a bomba de derivação de intertravamento ainda não pode ser acionada. Nesse caso, é necessário enviar um sinal falso ao detector de diapasão para que a bomba possa ser acionada. Então, qual é a diferença entre o funcionamento da bomba de derivação de intertravamento e o envio desse sinal falso? Pelo que entendo, mesmo após a desativação do bloqueio do diapasão, independentemente de o diapasão conseguir detectar ou não o nível do líquido, a bomba continua a ligar e desligar normalmente. Então, por que ainda é necessário enviar valores de sinal falsos? Se for enviado um sinal falso ao diapasão, será que o sistema de intertravamento funcionará normalmente após isso? Peço a opinião de todos···
Reply #22018-12-14
Este tópico foi editado pela última vez por Inteligência GE em 14/12/2018, às 19:31. Em resumo, o “BYPASS” consiste em desativar essa lógica de intertravamento; ela deixa de funcionar. Seu valor muda conforme as condições do processo industrial. No entanto, mesmo quando é atingido o valor de intertravamento, este não é mais acionado; 2. A forçação (SIMULAÇÃO) consiste em atribuir a uma condição ou saída lógica um valor específico (seja ele numérico ou analógico). Esse valor não muda com as variações no processo de produção, e, claro, também não provoca a ativação de quaisquer mecanismos de intertravamento ; 3. Se houver configuração e autorização, o bypass pode ser realizado no computador principal (tela de operação), como, por exemplo, no caso do bypass de partida; a operação é permitida no nível do computador principal ; 4. É obrigatório que apenas engenheiros de controle de instrumentos realizem as tarefas relacionadas no dispositivo inferior (dentro do programa de configuração lógica). Além disso, após essa restrição, a exibição desse valor não poderá mais refletir as mudanças nas condições do processo. Isso é muito perigoso, e as operações no sistema do dispositivo em funcionamento também apresentam grandes riscos ; 5. Portanto, recomenda-se que a operação de desvio seja realizada de forma adequada, após o envio do pedido de desativação da intertravamento e do pedido de autorização para a execução da tarefa. Ao mesmo tempo, deve-se evitar a desativação do sistema de intertravamento em situações anormais do processo, pois o intertravamento serve justamente para garantir a segurança. Além disso, deve ser restaurado em tempo hábil, assim que as condições permitirem. 6. Por exemplo, se a tubulação de entrada de uma bomba possuir um mecanismo de bloqueio com crista sonora, será que a bomba vai parar de funcionar quando esse mecanismo for desativado, fazendo com que a crista sonora não consiga detectar o nível do líquido? (Não) Da mesma forma, quando o nível do líquido não é detectado pelo diapasão, a bomba de derivação de intertravamento ainda não consegue ser acionada. Nesse caso, é necessário enviar um sinal falso ao diapasão para que a bomba possa ser acionada. Então, qual é a diferença entre a função de derivação de intertravamento e o envio desse sinal falso? (Ver 1, 2) Pelo que entendo, mesmo após a desativação do sistema de intertravamento dos diapasões, independentemente de estes conseguirem detectar ou não o nível do líquido, a bomba continua a funcionar normalmente. Por que, então, é necessário enviar valores de sinal falsos? (O forçamento e o bypass geralmente não são usados juntos.) Se for enviado um sinal falso ao diapasão, será que o sistema de intertravamento funcionará normalmente após ser ativado? (Não funciona) Espero que isso ajude você.
Reply #32018-12-14
O segundo andar respondeu muito bem, aprendi com isso!
Reply #42018-12-15
Tudo o que foi dito no 2º andar está correto, mas nem sempre vai ao ponto. Acho que deve haver uma lógica de redefinição algo assim. Você desviou o funcionamento do diapasão; a lógica continua a operar normalmente. Isso pode gerar algo que precise ser reiniciado, e como você não desviou esse elemento, é necessário fornecer um valor falso para o diapasão. É melhor você dar uma olhada no diagrama lógico.
Reply #52018-12-15
Pelo que entendo, mesmo após a desativação do bloqueio do diapasão, independentemente de o diapasão conseguir detectar ou não o nível do líquido, a bomba continua a ligar e desligar normalmente. Então, por que ainda é necessário enviar valores de sinal falsos? (O forçamento e o desvio geralmente não são usados juntos). Este ponto ainda não é muito claro para mim: depois de desativar o bloqueio do diapasão, como a lógica não existe mais, por que o diapasão não consegue detectar o nível do líquido? A bomba precisa enviar um sinal falso para poder ser acionada
Reply #62018-12-15
É esse tipo de diagrama lógico que você está se referindo?
Reply #72018-12-16
Isso mesmo, é possível ver claramente no gráfico que existe uma saída de reserva no sistema de intertravamento. Sempre que a bomba para de funcionar, somente quando essa saída de reserva está disponível é que é permitido iniciá-la novamente. É como uma lógica de reset. O garfo de derivação pode ser considerado como um meio de fornecer um valor constante de 1 para a segunda entrada do módulo “E”, ignorando assim o nível real do líquido. No entanto, não é possível evitar o segundo mecanismo de intertravamento. É por isso que acontece a situação de que você falou.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.