Gostaria de fazer uma pergunta a todos: por exemplo, se o tubo de entrada de uma bomba possuir um mecanismo de bloqueio com crista sonora, será que a bomba vai parar de funcionar quando esse mecanismo for desativado e a crista sonora não conseguir mais detectar o nível do líquido? Da mesma forma, quando o detector de diapasão não consegue detectar o nível do líquido, a bomba de derivação de intertravamento ainda não pode ser acionada. Nesse caso, é necessário enviar um sinal falso ao detector de diapasão para que a bomba possa ser acionada. Então, qual é a diferença entre o funcionamento da bomba de derivação de intertravamento e o envio desse sinal falso? Pelo que entendo, mesmo após a desativação do bloqueio do diapasão, independentemente de o diapasão conseguir detectar ou não o nível do líquido, a bomba continua a ligar e desligar normalmente. Então, por que ainda é necessário enviar valores de sinal falsos? Se for enviado um sinal falso ao diapasão, será que o sistema de intertravamento funcionará normalmente após isso? Peço a opinião de todos···
Este tópico foi editado pela última vez por Inteligência GE em 14/12/2018, às 19:31. Em resumo, o “BYPASS” consiste em desativar essa lógica de intertravamento; ela deixa de funcionar. Seu valor muda conforme as condições do processo industrial. No entanto, mesmo quando é atingido o valor de intertravamento, este não é mais acionado; 2. A forçação (SIMULAÇÃO) consiste em atribuir a uma condição ou saída lógica um valor específico (seja ele numérico ou analógico). Esse valor não muda com as variações no processo de produção, e, claro, também não provoca a ativação de quaisquer mecanismos de intertravamento ; 3. Se houver configuração e autorização, o bypass pode ser realizado no computador principal (tela de operação), como, por exemplo, no caso do bypass de partida; a operação é permitida no nível do computador principal ; 4. É obrigatório que apenas engenheiros de controle de instrumentos realizem as tarefas relacionadas no dispositivo inferior (dentro do programa de configuração lógica). Além disso, após essa restrição, a exibição desse valor não poderá mais refletir as mudanças nas condições do processo. Isso é muito perigoso, e as operações no sistema do dispositivo em funcionamento também apresentam grandes riscos ; 5. Portanto, recomenda-se que a operação de desvio seja realizada de forma adequada, após o envio do pedido de desativação da intertravamento e do pedido de autorização para a execução da tarefa. Ao mesmo tempo, deve-se evitar a desativação do sistema de intertravamento em situações anormais do processo, pois o intertravamento serve justamente para garantir a segurança. Além disso, deve ser restaurado em tempo hábil, assim que as condições permitirem. 6. Por exemplo, se a tubulação de entrada de uma bomba possuir um mecanismo de bloqueio com crista sonora, será que a bomba vai parar de funcionar quando esse mecanismo for desativado, fazendo com que a crista sonora não consiga detectar o nível do líquido? (Não) Da mesma forma, quando o nível do líquido não é detectado pelo diapasão, a bomba de derivação de intertravamento ainda não consegue ser acionada. Nesse caso, é necessário enviar um sinal falso ao diapasão para que a bomba possa ser acionada. Então, qual é a diferença entre a função de derivação de intertravamento e o envio desse sinal falso? (Ver 1, 2) Pelo que entendo, mesmo após a desativação do sistema de intertravamento dos diapasões, independentemente de estes conseguirem detectar ou não o nível do líquido, a bomba continua a funcionar normalmente. Por que, então, é necessário enviar valores de sinal falsos? (O forçamento e o bypass geralmente não são usados juntos.) Se for enviado um sinal falso ao diapasão, será que o sistema de intertravamento funcionará normalmente após ser ativado? (Não funciona) Espero que isso ajude você.
O segundo andar respondeu muito bem, aprendi com isso!
Tudo o que foi dito no 2º andar está correto, mas nem sempre vai ao ponto. Acho que deve haver uma lógica de redefinição algo assim. Você desviou o funcionamento do diapasão; a lógica continua a operar normalmente. Isso pode gerar algo que precise ser reiniciado, e como você não desviou esse elemento, é necessário fornecer um valor falso para o diapasão. É melhor você dar uma olhada no diagrama lógico.
Pelo que entendo, mesmo após a desativação do bloqueio do diapasão, independentemente de o diapasão conseguir detectar ou não o nível do líquido, a bomba continua a ligar e desligar normalmente. Então, por que ainda é necessário enviar valores de sinal falsos? (O forçamento e o desvio geralmente não são usados juntos). Este ponto ainda não é muito claro para mim: depois de desativar o bloqueio do diapasão, como a lógica não existe mais, por que o diapasão não consegue detectar o nível do líquido? A bomba precisa enviar um sinal falso para poder ser acionada
É esse tipo de diagrama lógico que você está se referindo?
Isso mesmo, é possível ver claramente no gráfico que existe uma saída de reserva no sistema de intertravamento. Sempre que a bomba para de funcionar, somente quando essa saída de reserva está disponível é que é permitido iniciá-la novamente. É como uma lógica de reset. O garfo de derivação pode ser considerado como um meio de fornecer um valor constante de 1 para a segunda entrada do módulo “E”, ignorando assim o nível real do líquido. No entanto, não é possível evitar o segundo mecanismo de intertravamento. É por isso que acontece a situação de que você falou.