Thread Content
Este tópico foi editado pela última vez por Anos de juventude em 16/12/2018, às 20:23. Como mostrado na figura abaixo, por que é utilizada a operação lógica “e”? Pelo que entendo, tanto a parada manual da bomba quanto a parada automática devido à falta de detecção do nível do líquido deveriam ser funcionalidades independentes. Por favor, possam me dar algumas orientações? Seria possível explicar isso em linguagem simples? Não sou especialista em instrumentos, por favor, não me julgue···
A segunda imagem não tem relação com o assunto; houve um erro: L
Este tópico foi editado pela última vez por 49205455 em 15/12/2018, às 14:00. Você está certo em sua compreensão. Mas a lógica também está correta. A parada manual ou a subnotificação de qualquer um dos valores exigidos fará com que a bomba pare de funcionar. Pode-se dizer que é independente.
Pode ser mais específico? Não entendi bem a frase “Se for feita uma parada manual ou se houver subnotificação, qualquer um desses casos fará com que a bomba pare de funcionar”. Obrigado
Isso é lógica zero. O interruptor possui contatos normalmente fechados, 1. Quando o botão de parada é pressionado, o interruptor se desliga, ficando em 0, e então entra em intertravamento com a porta AND. A porta AND produz 0 sempre que qualquer um dos entradas for 0
Nessa relação lógica, a saída é 1 somente quando todas as condições de entrada são 1; se qualquer uma delas for 0, a saída será 0. Já na sua lógica, tanto quando a mão para quanto quando ocorre um relato incorreto, a conexão é interrompida, ou seja, a entrada é 0. Portanto, se qualquer uma das entradas for 0, a saída será 0. Assim, pode-se considerá-las como independentes.
Para ir a Pequim, não é preciso só viajar de avião! É preciso mudar a maneira de pensar sobre os problemas específicos. Trata-se, portanto, de uma mudança nas relações lógicas. Vale a pena revisar os conceitos básicos de circuitos digitais. Nunca se deve dizer que os circuitos digitais são ensinados por professores de educação física
Isso dispara o bloqueio quando o valor é 0; todos os valores devem ser 1 para que não haja bloqueio. Se o valor for 1, então os dois critérios independentes funcionam como um “OU”
Ao analisar o diagrama, não se deve olhar apenas para os portões NAND, mas também para os contatos normalmente abertos e normalmente fechados. Se qualquer um dos dois interruptores normalmente fechados for desligado, ou seja, se qualquer um dos dispositivos de intertravamento funcionar, isso resultará em uma saída de porta AND igual a 0. Consequentemente, o relé DO perderá energia. Na verdade, eles operam de forma logicamente “OU”.