Dois níveis de líquido nas torres; uma válvula pneumática para regular o nível na saída. Geralmente, as duas torres não são ativadas ao mesmo tempo. É necessário criar um programa de troca de controle do nível de líquido. São necessários dois módulos de controle de circuito simples. Mas a troca é feita por meio de botões de comando comuns? É preciso considerar a situação em que as duas torres são usadas ao mesmo tempo. Vou explicar brevemente como isso pode ser feito
Quer dizer que as duas saídas da torre foram unidas em um único tubo, e então foi instalada uma válvula? E então usar essa válvula para ajustar os dois níveis de líquido? Isso não é apropriado, certo?
Não, é uma válvula que controla o nível do líquido. Mas, às vezes, após a troca entre as torres AB, é necessário criar um programa para ajustar o nível do líquido de acordo com essa troca
Então, quer dizer que há apenas uma válvula, que às vezes precisa ser ajustada de acordo com o nível 1 e, outras vezes, de acordo com o nível 2, certo? Então, basta fazer um interruptor que permita alternar o valor de PV.
Concordo com a opinião de myface no 4º andar: alterar o valor PV é um método simples e prático.
Não é possível considerar o uso de duas torres ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, só pode ser usado manualmente.
Pode-se fazer assim: criar um bloco funcional por conta própria. O pino de entrada 1 funciona como um interruptor. O pino de entrada 2 é L1, e o pino de entrada 3 é L2. Quando o pino 1 = 0, a saída é igual ao valor do pino de entrada 2 (L1). Quando o pino 1 = 1, a saída é igual a L2. Quando o pino 1 = 3, a saída é igual ao menor valor entre os valores dos pinos 1 e 2. Em seguida, crie botões na tela para atribuir os valores 1, 2 e 3 aos pinos, correspondendo respectivamente à troca de controle entre L1/L2/L1L2. Como se trata de uma válvula de drenagem, é melhor controlar o nível de líquido em um nível baixo. Além disso, devido ao princípio do comunicador, o nível de líquido mais alto se ajustará ao nível mais baixo.
Este tópico foi editado pela última vez por hfrs em 15/12/2018, às 13:54. Vamos usar um único circuito, ok? Adicionaremos um módulo SEL para alternar entre os dois níveis de líquido. É pouco provável que seja possível controlar as duas torres ao mesmo tempo. .
Quer dizer que não é necessário usar dois circuitos? Um circuito na Torre A e um circuito na Torre B, e depois usar um interruptor de seleção para alternar? É possível adicionar o interruptor de comutação tanto à entrada quanto à saída?
Quando há configuração de circuito único, SV, MV e AM são todos da Torre A. Se a entrada mudar para o nível de líquido da Torre B, isso afeta o ajuste do circuito?
Definitivamente não pode ser adicionado à saída; se for adicionado, será necessário ter dois valores de limiar na sua tela. Mas, na verdade, você tem apenas uma válvula. Pode causar mal-entendidos.
O nível de sensação parece um pouco baixo. Não consigo entender o que os outros dizem. Vai ser difícil para você. Estude aos poucos.
Pelo que entendi, as suas duas torres são basicamente iguais, além de utilizarem a mesma válvula. Portanto, os parâmetros PID podem ser aplicados da mesma forma. Assim, é mais fácil fazer a troca entre PV. Claro, ao fazer a troca, é preciso primeiro passar para o modo de controle manual antes de fazer a alteração.
Duas torres usam dois módulos de circuito simples, e um módulo SEL é adicionado posteriormente para escolher um deles como saída da posição da válvula. Isso não faz sentido logicamente?
Funcionalmente, é possível fazê-lo, mas não há necessidade disso. Afinal, é a mesma válvula. Além disso, do ponto de vista da programação, isso representa um desperdício de recursos do programa~
Entendi. Se as faixas de nível dos dois tanques forem diferentes, será necessário usar dois módulos de circuito independente?
Pode ser. As faixas de nível do líquido são diferentes? Será que todos não precisam ser convertidos para 0-100%? Se forem usadas unidades de medida diferentes, e os intervalos também forem distintos, não há problema, pois o seu SV também é diferente.
Na configuração de circuito único, é necessário definir a faixa de entrada. Se as duas faixas forem diferentes, como se deve definir a faixa de entrada nesse caso?
Sou um iniciante, por isso espero receber mais orientações. Além disso, é possível que eu não esteja explicando tudo com precisão. Embora seja algo simples, é melhor ser cauteloso. Ao perguntar aos especialistas, poderei ter uma ideia mais clara
O PID do controle central deve ter mais do que essa opção, eu também não sei ao certo. Mas se tudo for convertido para 0-100%, ficaria muito mais fácil. Se for necessário construir o PID dessa maneira, para diferentes faixas de valor, realmente só serão possíveis dois circuitos.