Como lidar com a entrada de água nos tubos de proteção contra explosões dos instrumentos?

2018-12-19View Original

Thread Content

Nosso equipamento está apresentando muitos problemas de infiltração de água nos tubos de passagem de fios à prova de explosão. Existe alguma outra solução? Ouvi dizer que se pode fazer orifícios na parte inferior para drenar a água, mas existe algum padrão específico que possa servir de base para isso? Por favor, todos vocês
Reply #22018-12-19
Primeiro, é preciso verificar por que está entrando água; essa é a chave para resolver o problema
Reply #32018-12-19
Só se pode dizer que o nível de construção é ruim e a qualificação dos gestores é baixa.
Reply #42018-12-19
Adicione drenagem automática no ponto mais baixo; isso está incluído nas especificações de instalação
Reply #52018-12-19
Em ambientes úmidos ou em locais onde é fácil que se acumule água de condensação dentro dos tubos, deve-se instalar um selo de drenagem abaixo da parte vertical desses tubos. As saídas de drenagem devem ser localizadas na parte inferior.
Reply #62018-12-19
Este tópico foi editado pela última vez por feng*aosa em 19/12/2018, às 16:04. Está de acordo com as normas. SH/T 3521-2013 Normas técnicas para a construção de instalações de instrumentação na indústria petroquímica
Reply #72018-12-19
A questão fundamental é descobrir por que está entrando água, e encontrar uma solução para isso.
Reply #82018-12-19
Primeiro, vamos pensar em bloquear a fonte de entrada da água.
Reply #92018-12-19
Pode-se usar argamassa antivazamento para selar a entrada de alimentação.
Reply #102018-12-20
O segredo para resolver problemas não está em bloqueá-los, mas sim em encontrar soluções para superá-los
Reply #112018-12-21
A água está entrando pelo tubo de passagem dos fios............... Hehehehehe, :lol Não há outra solução. É preciso pegar algumas minhocas e colocá-las dentro do tubo. É preciso que haja minhocas macho e fêmea, para que elas possam beber a água.
Reply #122018-12-21
As normas de instalação exigem que haja saídas de drenagem na parte inferior dos canais de distribuição de cabos. Além disso, os tubos para passagem dos cabos devem ter orifícios localizados a mais de 1/2 da altura lateral do suporte para cabos
Reply #132018-12-28
Obrigado, adicionamos um trevo na parte inferior!
Reply #142018-12-28
Só é possível fazer furos e adicionar conexões tipo trevo. Há a chance de ser necessário alterar os tubos. Isso só mostra que a empresa de instalação que vocês contrataram não é profissional. O trajeto dos tubos não é científico.
Reply #152018-12-29
As normas exigem que a saída dos tubos esteja 25 centímetros abaixo da entrada do transmissor. É necessário instalar um trevo de conexão no ponto mais baixo dos tubos. Durante a fase de construção, é muito importante realizar as três inspeções e quatro ajustes necessários; é preciso garantir que tudo seja feito corretamente
Reply #162019-02-25
É preciso encontrar rapidamente a fonte da infiltração para resolver o problema de raiz
Reply #172019-02-26
Como é que um tubo à prova de explosões pode ficar com água dentro? Isso indica que a parte de instalação está em conformidade com as normas; nesse caso, o ideal é reinstalar tudo, fazendo novamente a conexão nos pontos correspondentes. Caso contrário, a proteção contra explosões não faz sentido algum.
Reply #182019-02-27
Atualmente, a qualidade dos tubos isolantes antivazamento é muito ruim; o material de borracha envelhece e racha com facilidade. É melhor substituí-los por completo. Sempre que for possível atender aos requisitos de segurança contra explosões, recomenda-se substituir as conexões também. As marcas Weidmüller ou Hummel são as recomendadas. Quanto ao motivo pelo qual as conexões nacionais não são recomendadas, bem… você entende.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.