Nosso equipamento está apresentando muitos problemas de infiltração de água nos tubos de passagem de fios à prova de explosão. Existe alguma outra solução? Ouvi dizer que se pode fazer orifícios na parte inferior para drenar a água, mas existe algum padrão específico que possa servir de base para isso? Por favor, todos vocês
Primeiro, é preciso verificar por que está entrando água; essa é a chave para resolver o problema
Só se pode dizer que o nível de construção é ruim e a qualificação dos gestores é baixa.
Adicione drenagem automática no ponto mais baixo; isso está incluído nas especificações de instalação
Em ambientes úmidos ou em locais onde é fácil que se acumule água de condensação dentro dos tubos, deve-se instalar um selo de drenagem abaixo da parte vertical desses tubos. As saídas de drenagem devem ser localizadas na parte inferior.
Este tópico foi editado pela última vez por feng*aosa em 19/12/2018, às 16:04. Está de acordo com as normas. SH/T 3521-2013 Normas técnicas para a construção de instalações de instrumentação na indústria petroquímica
A questão fundamental é descobrir por que está entrando água, e encontrar uma solução para isso.
Primeiro, vamos pensar em bloquear a fonte de entrada da água.
Pode-se usar argamassa antivazamento para selar a entrada de alimentação.
O segredo para resolver problemas não está em bloqueá-los, mas sim em encontrar soluções para superá-los
A água está entrando pelo tubo de passagem dos fios............... Hehehehehe, :lol Não há outra solução. É preciso pegar algumas minhocas e colocá-las dentro do tubo. É preciso que haja minhocas macho e fêmea, para que elas possam beber a água.
As normas de instalação exigem que haja saídas de drenagem na parte inferior dos canais de distribuição de cabos. Além disso, os tubos para passagem dos cabos devem ter orifícios localizados a mais de 1/2 da altura lateral do suporte para cabos
Obrigado, adicionamos um trevo na parte inferior!
Só é possível fazer furos e adicionar conexões tipo trevo. Há a chance de ser necessário alterar os tubos. Isso só mostra que a empresa de instalação que vocês contrataram não é profissional. O trajeto dos tubos não é científico.
As normas exigem que a saída dos tubos esteja 25 centímetros abaixo da entrada do transmissor. É necessário instalar um trevo de conexão no ponto mais baixo dos tubos. Durante a fase de construção, é muito importante realizar as três inspeções e quatro ajustes necessários; é preciso garantir que tudo seja feito corretamente
É preciso encontrar rapidamente a fonte da infiltração para resolver o problema de raiz
Como é que um tubo à prova de explosões pode ficar com água dentro? Isso indica que a parte de instalação está em conformidade com as normas; nesse caso, o ideal é reinstalar tudo, fazendo novamente a conexão nos pontos correspondentes. Caso contrário, a proteção contra explosões não faz sentido algum.
Atualmente, a qualidade dos tubos isolantes antivazamento é muito ruim; o material de borracha envelhece e racha com facilidade. É melhor substituí-los por completo. Sempre que for possível atender aos requisitos de segurança contra explosões, recomenda-se substituir as conexões também. As marcas Weidmüller ou Hummel são as recomendadas. Quanto ao motivo pelo qual as conexões nacionais não são recomendadas, bem… você entende.