Por que o nível do líquido nos tanques no DCS costuma chegar ao limite máximo?

2018-12-19View Original

Thread Content

Nos tanques de armazenamento no local, utilizamos medidores de nível servo; o meio armazenado é óleo branco e aromáticos, em condições de temperatura e pressão normais. A sala de operações utiliza o sistema DCS da Zhejiang Zhongkong. Atualmente, o nível de líquido em muitos tanques costuma chegar ao valor máximo por alguns segundos a dezenas de segundos, para depois voltar ao normal (o nível real de líquido nos tanques é normal). Esse fenômeno acontece tanto quando há entrada ou saída de óleo nos tanques, quanto quando não há movimentação de óleo. O intervalo entre esses episódios também é irregular: às vezes acontece a cada poucos minutos, outras vezes a cada algumas horas, e em outros casos, após dias ou até semanas. Alguém poderia analisar qual é a causa disso? O relógio servo também foi trocado, e os cabos foram substituídos
Reply #22018-12-20
Essa situação, ao analisar as causas, é só uma suposição sem sentido; não serve para nada. Gaste um pouco mais de dinheiro para reformar a fonte de alimentação e substituí-la por uma fonte purificada – assim ficará ótimo.
Reply #32018-12-20
Verifique o aterramento do gabinete DCS e da camada de blindagem dos cabos, bem como a resistência de aterramento. Além disso, verifique se a alimentação do medidor de nível é de 220VAC ou 24VDC.
Reply #42018-12-20
Se realmente não der, tente usar um isolador
Reply #52018-12-20
1 O cabo do medidor de nível está em um trilho junto com os cabos de energia elétrica? 2 O cabo de sinal do medidor de nível está com o terminal de blindagem conectado a terra? 3 De onde vem a alimentação do nívelímetro? Qual é a qualidade da fonte de energia? Todos esses problemas precisam ser verificados
Reply #62018-12-20
De qual empresa é o medidor de nível servo? Tem fotos?
Reply #72018-12-20
Há barreiras de isolamento? Pelo que você disse, deve ser causado por interferências. O medidor de nível por servomecanismo depende principalmente da indutância. Não é muito resistente a interferências eletromagnéticas e a vazamentos de corrente. Ainda é preciso fazer mais verificações. Se nada mais funcionar, só resta fazer a filtragem na configuração.
Reply #82018-12-21
Esse problema é um problema do próprio DCS, que exige a atualização do software
Reply #92018-12-21
Este tópico foi editado pela última vez por hfrs em 21/12/2018, às 11:18. Quem mandou vocês usar servos? É preciso gastar muito dinheiro, e ainda por cima causa muitos problemas. É melhor usar tanques com teto reforçado ou tanques flutuantes, feitos de fitas de aço.
Reply #102018-12-21
Será que o problema está na fonte de alimentação? Trocar não adianta, é realmente um desperdício de dinheiro. .
Reply #112018-12-21
Qual deve ser o valor mínimo da resistência de aterramento, em ohms?
Reply #122018-12-21
A fonte de alimentação não deve ter nenhum problema; todas as fábricas utilizam o mesmo tipo de fonte. Quanto à conexão à terra, preciso verificar isso no local. Em alguns casos, as linhas de alimentação e os instrumentos estão no mesmo quadro elétrico, enquanto em outros casos não. Mas esse tipo de problema pode acontecer em qualquer situação
Reply #132018-12-21
Há barreiras de isolamento. Obrigado pela resposta. Ainda é preciso verificar as diversas causas no local
Reply #142018-12-21
Meu DCS foi concluído apenas em 2017, então provavelmente não será necessário fazer nenhuma atualização
Reply #152018-12-21
Todos os medidores de nível servomecanizados são do modelo 854XTG, da Holanda
Reply #162018-12-21
Não é um retorno ao passado; em condições de trabalho como as suas, deve-se usar fita de aço. Dinheiro não se gasta assim.
Reply #172018-12-22
Adicionar grades de isolamento; deve ser causado por interferências. Verifique o aterramento do gabinete DCS e o aterramento da camada de blindagem dos cabos.
Reply #182018-12-22
Todos usam medidores de nível a servo, o dinheiro é gasto todo em papel higiênico; por que ainda temer uma pequena fonte de energia? Por que desperdiçar alguns trocados à toa? Hehe, irmão mais velho, adivinhe: já foi feito tudo – isolamento, barreiras de proteção, filtros, etc. Vocês já tentaram de tudo isso inúmeras vezes, não é? “O “ponto chave” é o fato de vocês não conseguirem enxergar os caminhos que causam essas interferências, e por isso não conseguem encontrar soluções adequadas. Acho que, além de corrigir o problema da fonte de energia, vocês provavelmente não têm mais nenhum caminho a seguir. .
Reply #192018-12-23
Como o medidor de nível servo se conecta ao DCS? O medidor de nível servo envia diretamente um sinal de 4-20mA para o DCS, ou existe algum módulo de comunicação no meio? Se houver um módulo de comunicação, é possível que ele precise ser atualizado. Há algum tempo, os medidores de nível a radar da E+H que utilizávamos na nossa empresa apresentavam problemas de variações bruscas no nível. Depois que o fabricante veio e atualizou o módulo de comunicação, o problema foi resolvido. Quanto aos medidores de nível de uso próprio, a nossa empresa utiliza os da Enraf. A transmissão do sinal é feita por meio do CIU, e até agora não encontramos nenhum problema do tipo que você mencionou.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.