Thread Content
Gostaria de pedir ajuda aos seniores a respeito do problema de intertravamento dos níveis de líquido. Como entender “três em dois” e “dois em dois”? Será que “três” e “dois” se referem aos sinais de nível ou ao número de medidores de nível? E quais são as condições de aplicação do sistema de três em dois e do sistema de dois em dois? Quais são as condições operacionais para a utilização do sistema de três em dois nos tanques de armazenamento?
Três contra dois: os “três” mencionados anteriormente referem-se aos três valores obtidos a partir da medição do mesmo parâmetro por três transmissores. Já o “dois” indica que, entre esses três valores, dois atendem às condições necessárias para acionar o sistema de intertravamento. Quanto a quando se usa três contra dois, dois contra dois ou um contra um, isso é determinado por meio de análises e cálculos baseados nas condições específicas do caso. Levar em consideração plenamente a confiabilidade, a tolerância a falhas e a segurança
Pode-se entender que “três escolhendo dois” significa que três medidores medem simultaneamente o nível elevado do líquido; quando os resultados de dois desses medidores atingem a condição estabelecida, a válvula é fechada?
Número de sinais de três e dois dedos, exigindo-se um “dispositivo de transmissão independente”. Ou seja, três medidores de nível (interruptores de nível) ; A escolha entre três opções e duas opções é, na verdade, motivada pela necessidade de garantir a segurança e a disponibilidade do sistema. A disponibilidade refere-se à capacidade do sistema, em condições de configuração redundante, de manter o processo de produção ininterrupto, mesmo quando um dos componentes do sistema falha. Isso é possível graças aos sistemas redundantes, que garantem o funcionamento seguro do sistema. Segurança refere-se à capacidade do sistema de instrumentação de segurança de manter o processo em um estado seguro, sempre que algum perigo potencial surgir. Um sistema de segurança contra falhas é aquele que permite que o próprio sistema ou seus componentes relacionados façam com que o dispositivo controlado retorne a um estado seguro em caso de falha. Para a área de controle automático, garantir a segurança em caso de falhas significa incluir as falhas do próprio sistema de controle na mesma faixa de monitoramento que as anomalias no processo dos equipamentos. Escolha entre três opções: em caso de falha, há 2/3 de probabilidade de o sinal estar correto (1/3 de probabilidade de o sinal estar errado) ; Escolha entre duas opções: quando ocorre uma falha, há 1/2 de chance de o sinal estar correto (na verdade, o sinal não está disponível) ; Escolher entre três opções garante uma capacidade maior de manter o processo de produção ininterrupto em comparação com a escolha entre duas opções (maior disponibilidade). Escolher entre três opções: quando ocorre um erro, há 1/3 de chance de o sinal estar incorreto ; Escolha entre duas opções: quando ocorre um defeito, isso significa 100% que há realmente um problema ; Escolha entre dois: quando os sinais não estão alinhados, é possível tomar medidas imediatas para garantir que o processo fique em um estado seguro. A segurança nesse caso é maior do que na opção de escolher entre três (ou seja, a segurança é ainda maior).
Problemas de intertravamento dos medidores de nível: o sistema “três contra dois” e “dois contra dois” são usados para definir o nível de segurança do intertravamento dos medidores de nível. Um nível de segurança mais alto pode ser alcançado com os sistemas “três contra dois” e “dois contra dois”, ou também com os sistemas “três contra um” e “dois contra um”.