Como calcular o nível de líquido em flanges duplos planos? Se os valores transmitidos à distância não correspondem aos valores no local, como corrigir isso?
O algoritmo de determinação da posição é calculado com o meio leve; a diferença de pressão igual a zero indica o intervalo de medição do meio pesado. O valor de deslocamento é calculado e pode ser inserido no controlador manual. O nível do líquido é calculado diretamente a partir da diferença de pressão; a quantidade de transferência pode ser determinada assim
É apenas uma solução temporária; basta ajustar a pressão diferencial de acordo com o valor da desviação. Isso pode ser usado como medida de emergência, mas não é recomendado para uso regular. O ideal é identificar a causa da desviação, como mudanças na densidade ou obstruções no medidor de nível de líquido.
Você não explicou direito, não é? Uma vez o nível do fluido, outra vez o nível líquido. A informação transmitida à distância não corresponde à realidade no local. Na transmissão à distância, entende-se que se trata da exibição do sistema, mas e no local? É um mostrador com duas flanges, uma placa de vidro no local ou um mostrador magnético?
Sim, chegou aqui há apenas 10 anos. Por favor, tenha paciência!
Este tópico foi editado pela última vez por saaaa em 2019-8-2 às 20:17. Entendo que o autor quer dizer: quando há nível de líquido presente. Proibido, como fazer para completar o número? Para o nível do líquido, “475 – Pressão de diferença lida / Escala” = Porcentagem do nível real do líquido; X é o limite inferior da escala. Quanto aos limites de escala, a baixa densidade corresponde ao limite inferior da escala, enquanto a alta densidade corresponde ao limite superior. Ao soltar os parafusos dos lados de alta e baixa pressão em relação à atmosfera, o valor da diferença de pressão lido em 475 é utilizado para calcular a migração. O limite inferior da escala é o valor de pressão correspondente à baixa densidade menos o valor de migração, e o limite superior é a alta densidade menos o valor de migração.
Só para preencher o espaço. É o método que eu uso com frequência. Primeiro, veja se a transmissão à distância é maior ou menor do que no local A escala de valores mais altos se desloca para cima, enquanto a escala de valores mais baixos se desloca para baixo. Grandeza da mudança de faixa = Percentual de transmissão à distância – Percentual no local, multiplicado pela diferença de pressão na faixa de transmissão à distância. Por exemplo, a distância de 1 metro resulta em uma exibição de 60%. O local mostra 50%. Valor a ser movido====(60%-50%) * diferença de pressão na escala de transmissão à distância. Transmissão à distância elevada, deslocamento geral para cima. Faça os ajustes finos depois de concluir.
Os medidores de nível por diferença de pressão com duas flanges geralmente precisam ser realocados, e a quantidade exata de realocação pode ser calculada. Caso contrário, com certeza aconteceria a situação que você mencionou.
Para os níveis de classificação, essa fórmula também se aplica?
Faixa de medição (meio pesado – meio leve) em gh. Geralmente, durante a calibração, peço ao operador que esvazie toda a água, e depois defino o valor exibido no mostrador como o limite inferior, para realizar a transferência. O principal fator que influencia é a variação da densidade do meio; se a densidade do flutuador magnético não for adequada, isso afeta muito a precisão das medições!