Thread Content
Com quais parâmetros está relacionado o ciclo de programação do DCS? É o tempo de resposta do software de controle do próprio DCS, ou o comprimento do programa?
Do ponto de vista do usuário, trata-se do período de escaneamento definido no programa; do ponto de vista do fabricante, refere-se à velocidade de processamento da CPU, à capacidade de armazenamento e aos recursos de redundância correspondentes
Tem a ver com as configurações do programa; depende de para que você o está usando e qual programa está configurando. :):):):)
A velocidade de reação dos DCS de diferentes fabricantes é diferente, assim como a sequência de controle por programação. Ou seja, o ciclo de reação depende do produto produzido por cada fabricante
Não sei qual é a definição de “período de programação” de que você fala. No sistema Siemens, é possível escolher manualmente o período de execução do programa. Por exemplo, se o período de escaneamento for de 1 segundo, isso significa que o programa será executado uma vez a cada segundo. Só quando houver uma mudança no sinal por um período superior a 1 segundo é que o programa irá reagir.
Ou seja, está relacionado ao período de configuração do programa, certo?
A velocidade de processamento da placa de controle DCS e o comprimento do próprio programa influenciam nisso. Geralmente, o DCS oferece vários ciclos de varredura para que o usuário possa escolher.
Isso também tem a ver com o tempo de controle do sinal e de feedback transmitido para o DCS, não é?
Primeiramente, o ciclo mais rápido que pode ser alcançado está relacionado ao próprio sistema. Os importados chegam rápido, os nacionais demoram um pouco mais. Então, pode-se ajustar para uma velocidade menor.
Parece que tanto o Zhongkong quanto o LSIC têm um tempo de resposta de 500 milissegundos. Bom, atingir 1 milissegundo não parece ter muita importância. Não adianta o sinal ser rápido se a ação no local só é considerada concluída quando ela realmente acontece. Isso é útil para controle de alta velocidade
Na Siemens, isso é implementado em interrupções diferentes (bloques OB). Não se trata de uma configuração do programa; na verdade, ao configurar o sistema, você decide em qual OB o programa será colocado, ou em qual ciclo de varredura ele será executado. Geralmente, não há controle direto dentro do programa, a menos que você chame programas de outros OBs, que pertencem a ciclos de varredura diferentes.