Peço ajuda aos especialistas: preciso verificar o circuito de medição de temperatura por termopar. A temperatura no local e a temperatura de compensação do terminal frio na sala de controle são diferentes. O sinal em milivolts é enviado do local; então, o valor em milivolts da temperatura deve ser subtraído do valor em milivolts da temperatura no local, ou do valor em milivolts da temperatura de compensação do terminal frio na sala de controle??
O potencial termoelétrico de um termopar é a diferença entre as funções da temperatura nas duas extremidades do terminal de trabalho do termopar, e não a diferença entre as funções da temperatura entre o terminal frio e o terminal de trabalho;
O circuito de verificação de temperatura deve levar em consideração o problema da compensação. O sinal em milivolts do circuito, inserido no local com o uso de um medidor de verificação, é obtido a partir da tabela de calibração dos termopares. A tabela de calibração dos termopares indica os valores de potencial medidos em condições padrão (0°C, 101,325 Kpa). Portanto, é necessário acrescentar o valor de potencial da temperatura ambiente; só assim se obtém o valor real indicado pelo circuito. O valor de potencial medido na sala de controle deve ser subtraído do valor de potencial da temperatura ambiente, para se obter a temperatura real dentro do recipiente térmico. Se você aprender mais sobre os princípios de medição de temperatura com termopares, vai entender.
Subtrair o valor em milivolts da temperatura de compensação do lado frio na sala de controle
A resposta correta para a pergunta é “subtrair o valor em milivolts da temperatura no local”. Então, isso está errado?
Se forem utilizados fios de compensação, é necessário subtrair o valor em milivolts da temperatura de compensação do terminal frio na sala de controle durante a calibração.
A tabela de calibração do termopar é medida em t0 = 0°C. Quando o valor de to é maior que 0, o valor do MV do controle central diminui. Nesse caso, é necessário compensar esse valor com um valor adicional de MV. Por outro lado, quando o valor de to é menor que 0, o valor do MV do controle central aumenta. Nesse caso, é preciso compensar esse valor com um valor negativo de MV
Subtraia a temperatura ambiente daquele local do valor de MV que você mediu lá.
Primeiro, verifique o valor em milivolts correspondente à temperatura da sala de controle. Ao inserir esse valor em milivolts na sala de controle, some-se o valor em milivolts do ponto a ser verificado ao valor correspondente à temperatura da sala de controle. Esse valor combinado é então inserido nos instrumentos de medição da sala de controle. Dessa forma, a temperatura exibida pelos instrumentos da sala de controle será o valor da temperatura do ponto a ser verificado.
Resposta correta: Subtrair o valor em milivolts da temperatura no local; A barreira de segurança ou o componente de compensação automática para valores em milivolts na sala de controle.
De acordo com os princípios de medição de temperatura por termopares, sabe-se que, quando se utilizam fios de compensação, é necessário subtrair o valor em milivolts correspondente à temperatura de compensação do terminal frio, localizado na sala de controle, durante a calibração.