Como desativar o intertravamento da válvula de isolamento contra incêndios, para que a bomba possa ser acionada com ela completamente aberta?

2018-12-27View Original

Thread Content

Como no título: Quando a válvula de interrupção contra incêndio na entrada da bomba não está completamente aberta, a bomba deve ser desligada, e ao mesmo tempo, essa válvula deve ser fechada. Como é que essa intertravamento é implementado? Como isso pode ser compreendido? Se não for aberto completamente, é melhor deixá-lo fechado. Dessa forma, ele nunca será aberto. Qual é a lógica de vocês?
Reply #22018-12-27
Duas condições: totalmente aberto e totalmente fechado
Reply #32018-12-27
A válvula tem sinais de estar completamente aberta e completamente fechada? Se for um intertravamento que exige o fechamento da válvula, deve haver um atraso de decisão. Por exemplo, se for dito que o 15S não está funcionando corretamente, isso indica que há algum problema com a própria válvula, e então a válvula é fechada.
Reply #42018-12-27
O sinal DI, quando atinge o valor correto, aciona o circuito de controle elétrico para iniciar a bomba
Reply #52018-12-27
Concordo com a opinião do 3º andar: basta utilizar os sinais de abertura e fechamento das válvulas para fazer o diagnóstico. Se, após um certo período de tempo, não houver sinal de abertura, considera-se que há um problema, e a bomba é desligada, juntamente com a válvula.
Reply #62018-12-27
O objetivo dessa intertravamento é proteger o equipamento: se a válvula de entrada da bomba não for completamente aberta, a operação da bomba pode causar seu funcionamento em vazio, danificando-a. Além disso, concordo com a opinião do terceiro andar – deve-se estabelecer um certo tempo de atraso, afinal, a abertura da válvula leva algum tempo
Reply #72018-12-27
Não está completamente aberto; “aberto” e “fechado” são conceitos diferentes. Como é que não consigo abri-lo o tempo todo? Basta adicionar um disparo com atraso.
Reply #82018-12-28
Concordo com a opinião do terceiro andar: deve haver um atraso determinado no funcionamento do sistema de intertravamento, afinal, a abertura das válvulas leva algum tempo.
Reply #92018-12-30
Quem trabalha com segurança ou processos pode simplesmente fazer isso por conta própria. Essa lógica não faz sentido algum; na verdade, é apenas uma suposição. A ação do válvula de interrupção leva apenas um segundo. Provavelmente, o sinal para parar a bomba também levará um segundo para ser enviado. Para maior precisão, deve-se usar um interruptor de feedback de posição, com transistores para acioná-lo

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.