Thread Content
Há dois resistores térmicos de três fios no local. Não se sabe quem quebrou o fio do meio. Nesse caso, como é possível relacionar os 6 fios provenientes dos resistores térmicos com os 6 fios que vêm do painel de controle? As resistências das três linhas que vêm do controle central são: ab1,8k; ac1,8k; bc1,5k. As resistências são, respectivamente, ab103, ac103 e bc, com valores de alguns ohms. Neste caso, basta conectar o terminal público a, e os outros bc podem ser conectados da maneira que desejar?
Como são dois pontos de medição de temperatura, primeiro meça a resistência. A resistência varia com a temperatura. Primeiro, separe os 6 fios do terminal da resistência térmica e, em seguida, faça testes de conexão e interrupção. Depois, divida os 6 fios do controlador em 2 grupos
Primeiro, faça um curto-circuito nos três fios de um dos resistores térmicos localizados no local. Nos três fios do outro resistor térmico, faça um circuito aberto. Da mesma forma, nos fios conectados ao controlador central, faça um curto-circuito em três fios e um circuito aberto nos outros três. Dessa maneira, é possível identificar quais são os fios correspondentes entre o resistor térmico e o controlador central. É possível conectar os fios com base na cor deles; se as cores forem as mesmas, basta fazer um curto-circuito entre os dois fios para realizar a medição...
Existem duas maneiras: uma delas é conectar os fios de acordo com a cor deles; na outra, se as cores forem as mesmas, os fios podem ser conectados entre si. É possível usar um multímetro para verificar se há conexão entre eles, e assim identificar quais são os fios correspondentes. Depois de conectá-los, está tudo pronto
Você consegue dividir as 6 linhas em grupos de três cada? Não há problema se a resistência térmica ficar em curto-circuito; tente aos poucos.
Primeiro, faça um curto-circuito nos três fios de um dos resistores térmicos localizados no local. Nos três fios do outro resistor térmico, faça um circuito aberto. Use um multímetro para medir se há conexão ou não entre esses pontos de medição da temperatura. Em seguida, faça o mesmo com os três fios do gabinete DCS: faça um curto-circuito em três deles e um circuito aberto nos outros três. Use o multímetro para verificar se há conexão ou não. Dessa forma, será possível identificar os pontos corretos.
Para as resistências térmicas de três fios, a prática padrão é usar 2 fios vermelhos e 1 fio branco; portanto, basta distinguir esses fios para que seja muito mais fácil encontrá-las. Encontre 2 fios vermelhos; se a resistência for aproximadamente 0, eles formam um conjunto. Esse conjunto, juntamente com outro fio branco, será usado para medir a resistência. Se a resistência for superior a 100 ohms, trata-se de um dos fios de conexão do resistor térmico. Depois de encontrar o fio de um resistor térmico, o outro conjunto de 2 vermelhos e 1 branco pertence a outro resistor térmico. Em seguida, conectou-se ao controle central.
Para identificar com precisão os dois grupos de conexões, é possível seguir os passos a seguir. 1. Remova um conjunto de conexões dos resistores térmicos no módulo de controle central. Em seguida, faça a interconexão em pares desses resistores, para que seja possível identificar qual é o conjunto de resistores térmicos correto. Os 3 fios restantes são os cabos de conexão para outro conjunto de resistências térmicas. Basta que o número da posição e o nome da medição correspondam. 2. Uma vez que as duas linhas estejam claramente separadas e a calibração das linhas esteja correta, é possível conectar os pontos interrompidos entre elas, um por um, garantindo ao mesmo tempo uma boa isolação. 3. Após a sala de controle verificar que os valores de resistência dos dois grupos estão corretos, basta conectar o módulo. Se as temperaturas dos dois grupos estiverem próximas, é possível fazer a verificação conectando um sensor de temperatura no local do corte, garantindo assim que não haja erros.