Caros colegas: existe algum requisito de instalação quanto à distância entre o ponto de instalação do medidor de pressão/termômetro na saída do redutor de temperatura e o ponto de pulverização?
As posições de instalação dos sensores de pressão e temperatura no dispositivo de resfriamento e redução de pressão geralmente são indicadas nos desenhos fornecidos pelo fabricante do dispositivo. Geralmente, a disposição dos pontos de medição de pressão nos desenhos técnicos está correta. Quanto aos pontos de medição de temperatura, eles devem ficar a aproximadamente 2 metros da saída do local onde ocorre a refrigeração com água, para que seja possível medir com precisão a temperatura do vapor. Resistência térmica yunrun.com.cn/product/list_80.html
O mais longe possível; se a temperatura estiver alta, o valor exibido será baixo. Nunca me preocupei com a pressão!
Em geral, os pontos de medição da temperatura e da pressão no redutor de temperatura ficam localizados no tubo de saída do redutor, perto deste último. Eles não devem estar nem muito próximos, nem muito distantes, a fim de garantir medições precisas e um controle eficaz.
Quanto maior a temperatura, melhor. A pressão não importa, pois nossa rede de tubulações de vapor é muito longa; o que é necessário é que a temperatura no final das tubulações atenda aos requisitos
Se as condições permitirem, um diâmetro 8-10 vezes maior não seria melhor?
A partir da saída do redutor de temperatura e pressão, instalem-se, a cada 2–3 metros, instrumentos de medição remota de temperatura e pressão
Geralmente, os fabricantes de dispositivos de resfriamento e redução de pressão fornecem um diagrama. De acordo com a norma NB-T47033-2013, item 10.1.1, os pontos de medição de temperatura e pressão na saída do dispositivo devem estar localizados a mais de 1 m da saída do mesmo