Instalação de instrumentos na saída do redutor de temperatura e pressão

2018-12-29View Original

Thread Content

Caros colegas: existe algum requisito de instalação quanto à distância entre o ponto de instalação do medidor de pressão/termômetro na saída do redutor de temperatura e o ponto de pulverização?
Reply #22018-12-29
As posições de instalação dos sensores de pressão e temperatura no dispositivo de resfriamento e redução de pressão geralmente são indicadas nos desenhos fornecidos pelo fabricante do dispositivo. Geralmente, a disposição dos pontos de medição de pressão nos desenhos técnicos está correta. Quanto aos pontos de medição de temperatura, eles devem ficar a aproximadamente 2 metros da saída do local onde ocorre a refrigeração com água, para que seja possível medir com precisão a temperatura do vapor. Resistência térmica yunrun.com.cn/product/list_80.html
Reply #32018-12-29
O mais longe possível; se a temperatura estiver alta, o valor exibido será baixo. Nunca me preocupei com a pressão!
Reply #42018-12-29
Em geral, os pontos de medição da temperatura e da pressão no redutor de temperatura ficam localizados no tubo de saída do redutor, perto deste último. Eles não devem estar nem muito próximos, nem muito distantes, a fim de garantir medições precisas e um controle eficaz.
Reply #52019-01-02
Quanto maior a temperatura, melhor. A pressão não importa, pois nossa rede de tubulações de vapor é muito longa; o que é necessário é que a temperatura no final das tubulações atenda aos requisitos
Reply #62019-01-02
Se as condições permitirem, um diâmetro 8-10 vezes maior não seria melhor?
Reply #72019-04-17
A partir da saída do redutor de temperatura e pressão, instalem-se, a cada 2–3 metros, instrumentos de medição remota de temperatura e pressão
Reply #82019-04-17
Geralmente, os fabricantes de dispositivos de resfriamento e redução de pressão fornecem um diagrama. De acordo com a norma NB-T47033-2013, item 10.1.1, os pontos de medição de temperatura e pressão na saída do dispositivo devem estar localizados a mais de 1 m da saída do mesmo

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.