Modelo Yokogawa 118: a variação do nível do líquido quando há aquecimento em apenas um lado é muito grande

2018-12-31View Original

Thread Content

Yokogawa 118, com duas flanges: quando ambos os lados são aquecidos ao mesmo tempo, a variação é pequena. Mas, quando apenas um lado é aquecido, a variação no nível do líquido é de 6%. Isso é normal?
Reply #22018-12-31
Claro que não é normal. As câmaras de pressão positiva e negativa do transmissor de diferença de pressão devem ser utilizadas em condições isotérmicas. Além disso, o modelo 118 é um transmissor de diferença de pressão de capilar com duas flanges; a câmara de membrana entra em contato direto com o meio, o que o torna ainda mais sensível à temperatura, causando a diferença de nível de líquido de que você falou. Temperaturas muito altas podem danificar o transmissor.
Reply #32018-12-31
Anormal. Logicamente, o óleo de silício contido dentro da câmara de membrana não deve sofrer expansão térmica. Certamente, isso acontece porque há ar dentro da caixa de membrana.
Reply #42018-12-31
“Logicamente, o óleo de silício contido dentro da cápsula de membrana não deve se expandir com o calor. Bobagem! A dilatação térmica e a contração térmica são propriedades inerentes às substâncias. Substâncias que não se expandem quando aquecidas ainda não foram criadas por Deus. O óleo de silício preenchido em condições de vácuo não pode ser completamente livre de gases. Seja pela expansão do óleo de silício ou pela compressão de gases, a tecnologia de fabricação de sensores utiliza meios de compensação térmica para reduzir os efeitos da deriva de temperatura. Não consegue entender nem o básico, que nojo!
Reply #52018-12-31
É evidente que a tecnologia de aquecimento e fortalecimento não é suficientemente eficaz, sendo sua capacidade de compensação bastante fraca. Pare de falar besteira. Se continuarmos falando, já vai ser ano novo~~~ Feliz Ano Novo!
Reply #62018-12-31
O dual-flange é um instrumento de medição grosseira e de baixa precisão – Eu já disse isso há muito tempo, pelo menos desde 1999. Já se passaram 20 anos desde então… Já falei sobre isso inúmeras vezes
Reply #72019-01-09
Mas há situações que são reais. Um exemplo típico é um tanque de reação, com duas flanges, uma em cima e outra em baixo, para conter líquidos comuns. A flange de alta pressão fica imersa no meio líquido. Se a temperatura desse meio for de 150 graus, isso não afetará o funcionamento do equipamento? O aquecimento compensatório também tem seus problemas: o sensor de temperatura para esse efeito precisa ser instalado dentro dos sensores do equipamento principal. Se o comprimento do capilar for de 5 metros, a flange já estará a 150 graus de temperatura elevada, enquanto o equipamento principal ainda estará exposto ao vento frio. Nesse caso, será que o efeito de aquecimento compensatório ainda funcionará?
Reply #82019-01-09
1. Para aquecimento e suplementação, não é necessário usar um sensor de temperatura; outros mecanismos podem ser utilizados para isso. 2. Aquecimento complementar: se usarmos sensores de temperatura, então onde devem ser colocados os pontos de medição? Quantos pontos são necessários para fazer a medição? Há muitos detalhes nisso...
Reply #92019-01-10
É aí que surge o problema na escolha do modelo.
Reply #102019-01-17
Portanto, acho que nos transmissores com transmissão à distância por meio de diafragma, a influência da compensação de temperatura é muito pequena
Reply #112019-01-18
Problemas com óleo de silício: escolher um meio transportador de calor adequado para minimizar o impacto da temperatura

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.