Problema de controle PID de circuito simples

2019-01-02View Original

Thread Content

Sistema Allen-Bradley M4.6.1: um circuito simples de controle de vazão, no modo “automático”. A abertura do válvula é regulada em 5% constante (de 100% para 95%, e de 95% para 100%). Os operadores querem fazer ajustes finos. A configuração é a mesma dos outros circuitos simples. Trata-se de um problema relacionado às configurações dos parâmetros “P”, “I” e “D”? Já aconteceu de você encontrar essa situação?
Reply #22019-03-15
É possível ajustar adequadamente a sensibilidade e o tempo de integração; isso deve funcionar
Reply #32019-03-16
Não entendo muito bem a pergunta. Se o que se diz é que, no modo automático, a abertura da válvula permanece sempre em torno de 5%, isso significa que o diâmetro da válvula (valor Cv) foi escolhido de forma excessiva, ou então os sinais de entrada e saída do posicionador da válvula não estão corretamente relacionados (não foram ajustados adequadamente).
Reply #42019-03-17
Se a abertura for sempre ajustada entre 95 e 100, será que o limite de abertura está muito alto?
Reply #52019-03-17
Não entendi muito bem a pergunta. O circuito de controle de fluxo pode ter sua proporcionalidade ajustada adequadamente, sendo que o fator de amplificação proporcional fica entre 1,0 e 1,5 (grau de proporcionalidade: 100% a 75%). O tempo de integração também pode ser ajustado conforme necessário; não se deve utilizar efeito diferencial.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.