Discussão sobre a substituição do flutuador no medidor de nível por flutuador

2019-01-02View Original

Thread Content

Este tópico foi editado pela última vez por nmgsbl em 3/1/2019, às 08:34. Atualmente, possui-se um medidor de nível a base de flutuador, que será utilizado para medir o nível do líquido. É necessário determinar as seguintes questões: para que o flutuador consiga medir corretamente o nível, acredito que o flutuador atual seja muito leve. Portanto, é preciso calcular quanto peso adicionar ao flutuador (e como fazer esse cálculo?) ), ou substituir a boia (na minha opinião, o mostrador pode ser reutilizado). A principal dificuldade está na distância de deslocamento entre os limites superior e inferior, ou em como calcular com precisão o peso. Convido todos a discutir esse assunto. Gasolina como meio: 0,70; Água: 1,0. Temperatura e pressão normais. Trata-se do nível do tanque de refluxo na refinaria. Distância entre as flanges: 1000 mm
Reply #22019-01-02
Acho que não é preciso pensar muito; basta procurar um fabricante para trocar o flutuador.
Reply #32019-01-02
Este tópico foi editado pela última vez por 49205455 em 2019-1-2 às 17:57. Peso = densidade multiplicada pelo volume. Meça o volume do flutuador. Multiplicando pela densidade desejada, é possível calcular quanto areia precisa ser adicionada. A densidade deve ser de 0,85, o que é adequado.
Reply #42019-01-03
Entendi, o cabeçalho serve para receber um parâmetro
Reply #52019-01-03
Por que a densidade é calculada como 0,85? Podemos aprofundar um pouco?
Reply #62019-01-03
Isso também precisa ser discutido em profundidade? É realmente estranho. Já se formou no ensino médio?
Reply #72019-01-04
Pode-se consultar em http://www.levelmeter.cn/baikeshow-87-832-1.html
Reply #82019-01-04
  O indicador do medidor de nível com flutuador imerso é, essencialmente, um transmissor de peso cujo valor indicado é inversamente proporcional ao valor medido (invertido, inverso – coisas importantes devem ser ditas três vezes). O ponto de entrada zero indica 100%, enquanto o ponto de entrada máximo indica 0%;   Geralmente, o limite superior da escala na saída de fábrica é o peso do flutuador (peso do flutuador quando o nível de líquido está vazio) ;   O limite inferior da escala é o peso do flutuador quando está completamente submerso (peso do flutuador no nível máximo de líquido) ;   A faixa de medição é a diferença entre o peso do próprio flutuador e o seu peso quando está completamente submerso ;   A faixa de ajuste do intervalo é a diferença entre o peso do flutuador quando está completamente imerso, na menor densidade do meio a ser medido, e o peso do próprio flutuador, até a diferença entre o peso do flutuador quando está completamente imerso, na maior densidade do meio a ser medido, e o peso do próprio flutuador.   Como pode ser visto na análise acima, aumentar ou diminuir o peso do flutuador significa simplesmente aplicar uma força constante ao transmissor de peso, dentro de toda a faixa de medição. O efeito disso é semelhante ao de “deslocar” o instrumento, mas isso não afeta a medição em si ;   Há apenas uma situação em que aumentar o peso do flutuador faz sentido: quando a densidade do meio a ser medido é maior que a densidade do flutuador. Nesse caso, o flutuador deixa de estar submerso e passa a flutuar. Nessa situação, o flutuador: 1. Não consegue mais manter-se suspenso verticalmente ;     2. Não há mais uma relação entre o nível de imersão e o peso.     Mas, nesse momento, mesmo aumentando o peso do flutuador, a faixa de variação de peso causada pelas mudanças no nível do líquido provavelmente excederá a faixa de ajuste do transmissor de peso.   Portanto: mudar o peso do flutuador não faz sentido.
Reply #92019-01-05
Menina tola, ele não entende nada. Que merda de densidade de 0,85? Que merda de adição de areia? Se a densidade do flutuador for realmente ajustada para 0,85, então o flutuador ficará deitado na superfície da água; não há mais necessidade de medir a posição do peso! Garotinha falsa, ele não entende nada. Ele só sabe fazer duas tranças para se passar por menina e vender sexo. Linha de separação--------------- O medidor de nível a base de flutuador é um bastão fino; para ser usado como medidor de nível, é preciso transformá-lo em um bastão grosso e curto, ou seja, o comprimento do bastão deve ser igual à faixa de medição desejada. Em segundo lugar, a massa total do cilindro não pode exceder o peso do cilindro original; deve seguir o princípio de ser inferior ou igual ao peso do cilindro original. Terceiro, a densidade total do cilindro deve ser maior que a densidade do líquido no qual ele está imerso. Neste caso, isso significa que ela deve ser maior que a densidade da água, ou seja, cerca de 1,3 g/ml. Quarto: regra de calibração: quando o fluido leve cobre completamente o flutuador, corresponde ao nível zero; quando o fluido pesado cobre completamente o flutuador, corresponde ao nível máximo. Aviso importante: para a calibração do medidor de nível, a medição real do volume de fluido é o que realmente importa. De jeito nenhum faça cálculos aleatórios. De jeito nenhum faça cálculos aleatórios. De jeito nenhum faça cálculos aleatórios
Reply #102019-01-05
Vá pesar o peso do flutuador original. Quanto às dimensões do flutuador, eu calculo e te digo.
Reply #112019-01-05
Sim, os dois analfabetos devem discutir isso em profundidade. É melhor comprar mais dos seus relógios; todos são relógios de alta tecnologia, imbatíveis.
Reply #122019-03-31
Andar 8, resposta correta. Explicação muito detalhada, bastante profissional!
Reply #132019-03-31
Você é muito bom em fazer alterações; consegue resolver as coisas sozinho. Pode até abrir sua própria fábrica de instrumentos para ganhar dinheiro::D

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.